Vitocal 333g Verdichter läuft nicht mehr

Hallo, 

habe seit heute ein Problem mit der Wärmepumpe. 

Habe im Kältekreis viele Fehler mit Code:

18

9E

Und Hinweis 10 und 1A

 

Wo finde ich die Tabelle mit den Übersetzungen der Fehlercodes?

 

Anlage lief in letzter Zeit im NC Betrieb mit WW Bereitung. 

IMG_20240723_221342.jpg

Grüße Chris 

6 ANTWORTEN 6

Hallo Chris!


Der Fehler E9 steht für ein Problem bei der Versorgungspannung des Inverter. Wenn das nach einem Restart der WP nicht weggeht, würde ich vorschlagen deinen HB zu kontaktieren und das Problem näher untersuchen zu lassen.


Gruß Gwyn

 

Der Fehler lautet aber 9E, weiß nicht ob das bei ihnen ein Tippfehler ist oder eventuell ein anderer Fehlercode. Haben sie eine Ahnung wo die Fehlercodes stehen? In der Anleitung vom Regler finde ich diese Codes nicht.

Hallo Chris, 

 

setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser die Versorgungsspannung des Inverters und des Verdichters überprüft. 

 

Viele Grüße
Flo

Ja, sorry. Tippfehler, natürlich 9E.

 

Gruß Gwyn

Alles klar ich wende mich mal an den Heizungsfachbetrieb. 

Verständnishalber Frage ich mich aber warum hier Wärmepumpen-intern der N Leiter der WP nicht angeschlossen wurde. Lediglich der N Leiter des Heizstabes...

 

IMG_20240724_160926.jpg

Oben zum Schaltschrank, unten in die WP.

 

Gruß Chris 

Hallo Chris!

 

Yoh, das sieht merkwürdig aus. Frag das mal deinen HB. Der sollte den kleinen Elektriker-Schein haben damit er das auch richtig macht 🙂

 

Gruß Gwyn