abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 333-G mit Eisspeicher Hohe Taktungen und PV Überschuss nutzen

Hallo zusammen,

ich möchte meine Heizungsanlage optimieren und hoffe auf Tipps, um die Taktung zu reduzieren, die PV besser einzubinden und die Kosten/Leistung weiter zu verbessern.

Anlage

  • Typ: Vitocal 333-G BWT 331.B06 (Bj. 2015, SN: 7537964401047102)
  • Eisspeicher + Solarabsorber
  • Lüftung: Vitovent 300-F
  • PV: 20 kWp, 11 kWh Speicher mit 4,5kw Lade- und Entladeleistung (bald 22 kWh, dann ~9,5 kW Lade-/Entladeleistung)
  • Holzofen: 7 kW
  • Stromverbrauch WP: 1.600–2.000 kWh/Jahr

Einstellungen

  • Heizkurve: Neigung 0,3 / Niveau 0,0 (vorher 0,6)
  • Zeitprogramm Heizung: Mo–Sa 0–24 h, Normal 20 °C, reduziert 16 °C (nicht aktiv)
  • Intelligente Pumpensteuerung: aktiv
  • E-Heizung Zeitprogramm: Mo–So 0–24 h
  • Max. VL: 45 °C
  • Betriebsstunden Verdichter: 11.473 h
  • Starts Verdichter: 70.654
  • Bivalenzpunkt: -3°C (seit August 2025, vorher +50°C)
  • Brauchwasser: 48 °C 24/7, Hysterese 5 K
  • Zirkulationspumpe: Mo–Fr 06–08, 11:30–12:30, 17–20 Uhr | Sa–So 06–08, 11:30–12:30, 17–21 Uhr im 25/5 Takt (seit August 2025; vorher Mo-So 5:30 – 22 Uhr 25/5 Takt)
  • JAZ: Heizen 4,1 | WW 3,0 | Gesamt 3,6 (laut Wärmepumpe)
  • Außerhalb der Heizperiode stelle ich auf „Nur Warmwasser“ um

Bisherige Anpassungen

  • Alle FBH-Thermostate voll auf (außer Schlafzimmer), Heizkurve abgesenkt → 20–21 °C im Haus
  • Restwärme über Holzofen
  • Zirkulationspumpen Zeiten geändert

Problemstellung

  1. Hohe Taktraten
    • Dez 2024 (25.–31.12.): 58
    • Jan 2025: 156
    • Feb 2025: 142
    • Mär 2025: 156
    • Apr 2025: 125
      → seit Absenkung ist die Heizkurve besser, aber noch nicht optimal.
  2. WW-Aufbereitung (60 °C, manuell):
    Start ~12 kW (3 min) → 8,8 kW (2 min) → 5,3 kW (3 min) → danach ~2,8 kW für 30 min.
    → Kann man diese Schwankungen abfangen, sodass die WP länger gleichmäßig mit weniger Leistung läuft? (siehe Bild)

 

Betriebstagebuch

 Siehe Bild

 

Ziel

Ich möchte die Taktungen verringern und längere Laufzeiten während der Heizperiode schaffen.

Außerdem möchte ich meinen PV Überschuss besser nutzen. Macht es hier Sinn, täglich einmal das WW auf 60°C zu erhöhen wenn ich genügend Überschuss habe um die Anzahl der WW Erwärmungen zu verringern?

Könnt Ihr mir ein paar Tipps bzw. Einstellungen verraten, an denen ich schrauben kann?

 

Danke schon mal für eure Unterstützung!

 

Wärmepumpe Leistung 60 grad wasser.JPG
Betriebstagebuch WP.jpg
5 ANTWORTEN 5

Hallo,

 

wie schaut die Hydraulik des Heizkreis aus?

-Parallel-Puffer?

-Reihenpuffer mit Überströmventil?

-kein Puffer nur Überströmventil.

 

Meist ist das Überströmventil falsch eingestellt und verursacht das Takten

 

VG 

Wie finde ich denn heraus welche ich habe?

habe das in den Unterlagen gefunden

IMG_6797.jpeg

IMG_6795.jpeg
IMG_6797.jpeg
IMG_6798.jpeg

Hallo,

 

in dem Schema siehst du auch, es gibt keine Verbindung zwischen  Luftabsorber und WW Speicher.

 

 

Laut dem Schema gibt es keine Puffer nur ein Überströmventil (63)

Das ist entweder im Technikraum oder in einem  Heizkreisverteiler (I. OG oder Dachgeschoss) der FBH.

Google --> Überströmventil (ÜV)

 

Warum gibt es das? deine B06 möchte immer min 600 l /h durch die FBH pumpen, wenn das nicht möglich ist schaltet sie auf Störung D6

 

Damit wenn ein Hausbesitzer die Heizkruve auf Anschlag stellt und dann alle Raumtermostate bis auf einen schließt,  es diese Fehlermeldung nicht gibt und der Heizungsbauer gerufen wird, stellt er das ÜV  sehr konservativ ein.

Das lässt dann immer mehr oder weniger warmes Wasser gleich wieder in den Rücklauf --> Takten.

 

Da du die Heizkurve jetzt geändert hast und die Raumtermostate geändert hast, liest du im Herbst alle Schaugläser der FBH ab und notiert die Anzeigen. Addierst alle Werte und prüfst ob und wie viel du über den 600l/h bist.

Wenn JA, besteht kein Grund, dass etwas durch das ÜV fließt.

Ob etwas durchgeht, kanns du akustisch prüfen oder mit einem IR Thermometer .

Es muss gerade soweit geschlossen werden, dass bei 600l/h nichts durch das Ventil strömt.

 

VG 

Super! Vielen Dank für den Tipp. Das werde ich ausprobieren.

Ich habe im OG mal nach den Schaugläsern geschaut... die sind so leicht rötlich "verschlammt". Ist das normal jetzt außerhalb der Heizperiode?

 

 

Dann wurde vermutlich versäumt einen Schlamm/Magnetabscheider einzubauen und es wurde kein geeignetes Wasser verwendet um die Heizungsanlage zu füllen.

 

Das mit dem Filter sollte nachgeholt werden, damit es nicht noch schlimmer wird.

Der Schlamm setzt sich auch auf dem Plattenwärmetauscher (Verflüssiger) der Wärmepumpe  fest und führt mittelfristig zu Störungen.

 

Top-Lösungsautoren