Hallo Community,
ich greife mein altes Thema "Vitocal 300g Trinkwasser Erwärmung" https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300g-Trinkwasser-Erwaermung... nochmal auf da ich mich nun damit näher beschäftig habe.
Anbei sind 3 Aufnahmen mit der Stromaufnahme der WP bei Erwärmung des Heizungswassers auf 45°C, Stromaufnahme der WP bei Trinkwassererwärmung auf 45°C.
Was bei mir vor Ort der Stand ist:
- Heizung-Pufferspeicher ist mit Rautitan 25x3.7 ( ca. 5m Weg ) Angeschlossen und die 4-5K Spreizung werden ohne Probleme eingehalten
- Trinkwasser-Speicher ist mit Rautitan 20x3.7 (ca. 16m Weg) Angeschlossen und Schwankt zwischen 8-10K Spreizung.
Meine Frage besteht Handlungsbedarf, evtl. Austausch der Verrohrung ?
Kann ich die Konfiguration so lassen ?
Macht es Sinn noch Bilder der Belastungsklassen anzuhängen ?
Die WP macht keine Probleme ich, habe mir nur Gedanken gemacht weil in der den anderen Thema gesagt wurde das die 8-10K ´schon Grenzbereich seien.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Hallo Daniel22,
es ist richtig, dass eine Temperaturdifferenz von 8-10K grenzwertig ist. Das bedeutet aber nicht, dass es damit nicht funktioniert. Wenn du derzeit keine Probleme hast und mit der erreichbaren Warmwasser-Soll-Temperatur von 45°C zufrieden bist, dann würde ich es so lassen.
Viele Grüße
Flo