Hallo Service,

meine Vitocal 300-a, Seriennummer 7440159101992103 besitzt eine extern steuerbaren Wilo Stratos Speicherladepumpe mit der Möglichkeit einer externen Steuerung. Im Menu für die Warmwasserbereitung ist jedoch der Paramter 6020 Betriebsart Speicherladepumpe auf '0' sprich keine Steuerung eingestellt.

Theoretisch könnte aber die Vitrocontrol daneben in den Modis 1-3 verschiedene PWM Steuerungen für die Speicherladung.

- Ist die Einstellung '0' korrekt ?

- ggf. warum wird die Steuerung nicht benutzt ?

- Auf welcher Klemme ist das PWM Signal verdrahet, das sich mittels Menu einstellen lässt ?

- Kann man die Steuerung der Speicherladepumpe nachrüsten ?

 

20151018_204008[1].jpg
3 ANTWORTEN 3

Warum sollte man eine Speicherladepumpe steuern ? Ein Speicher soll ja möglichst schnell geladen werden. Daher ist es bei einer Ladepumpe sinnvoll, sie mit möglichst hoher Leistung laufen zu lassen.

Ok, aber warum steht sie dann festeingestellt gerademal auf Stufe '2' von 7 möglichen Stellungen.
Wäre das so, dann hätte ich hier eher die Einstellung '7' erwartet.
Je schneller aber das von der WP angewärmte Wasser aber durch die Heizwendel im Speicher gejagt wird, umso geringer ist dessen Abkühlung, was für mich auch gegen diese Theorie spricht 😉
Dadurch sinkt die JAZ, und der Kältekreis neigt zur Überdruckabschaltung wenn der Rücklauf aus dem Speicher nicht ausreichend abgekühlt wurde, korrekt ?
Und wozu ist dann das Feature der PWM Steuerung für eine 'optimale Einstellung der Pumpe' ?

Weil man nicht unbedingt eine Pumpe von Wilo mit einer derartigen Ausstattung einbauen muss. Als Speicherladepumpe hätte ich diese sicher nicht gewählt. Da tut es auch eine etwas einfachere Variante.
Wasser hat ein ziemlich grosses Wärmeaufnahmevermögen. Und es ist keinsfalls so, dass der Rücklauf stark abgekühlt zurückkommt. Er hat mindestens die Temperatur des Speichers. Muss er ja, da der Wärmetauscher auch in die andere Richtung funktioniert.