Seit ein paar Tagen "spinnt" meine Wärmepumpe - es tauchen dauernd verschiedene Fehlermeldungen auf, die kurze Zeit später mit "gelöst" gemeldet werden.
Diese Fehlermeldungen wechseln munter durch - alle paar Stunden startet wieder eine Kaskade dieser Meldungen für ca 15-30 Minuten - wobei jede Fehlermeldung kurze Zeit später (1-2 Min) wieder mit gelöst gemeldet wird.
Dennoch arbeitet die Wärmepumpe nur mit der el. Zusatzheizung - Der Fehler A9 steht dauernd im Display.
Während einer Kaskade allerdings geht die ganze Heizung komplett aus - dann funktioniert gar nichts mehr.
Selten springt auch der Kompressor wieder für eine gewisse Zeit an.
Der Installateur hat den Druck im Solekreis erhöht - dann arbeitete die Wärmepumpe wieder mit Kompressor - die Meldung A9 blieb aber. Nach 1-2 Stunden startete wieder eine neue Fehler-Melde-Kaskade...
Bin ziemlich genervt - da man einige dieser Fehler quittieren muss, damit die Heuzung wenigstens mittels el. Zusatzheizung arbeitet - da weiß ich nur nicht welche.
Hallo J_W,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und die genauen Fehlermeldungen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider,
danke für die Rückmeldung.
Die Fehlercodes waren A9 - C2 - D1 - CA - C9 - im munteren Wechsel.
Der Installateur hat - nach Rücksprache mit Viessmann - das Ansteuermodul für den Verdichter getauscht.
Jetzt läuft alles wieder.
Gruß J_W
OK, danke für die Info und schön, dass deine Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit läuft.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |