Hallo Easy2701,
da bei dir die Meldung A07 und A12 (beides Niederuck) zusammen kommen, gehe ich stark davon aus, dass die Ursache dafür auf der Primärseite zu suchen ist. Du hast in der Wärmepumpe zwei separate Kältekreise und dass beide die selbe Meldung bringen, lässt auf eine äußere Ursache schließen.
Hier sollte dein Fachbetrieb die Primärpumpe und den Soledruck prüfen. Die Temperaturspreizung auf der Primärseite sollte während des Betriebes zwischen 2-5K liegen.