Wer hat Kenntnis an welchen Kontakten der Verdampfertemperatursensor auf der WP-Verteilerleiterplatte
geprüft werden kann? Müssen ganz grob je nach Temperatur ca. 500 Ohm mit dem Ohm-Meter messbar sein?
In einem älteren Beitrag waren die Kontakte X9.9 und X9.10 angegeben. Ist das korrekt?
Wie sind die Kontakte am Stecker X9 der Verteilerleiterplatte durch nummeriert? Von Steckeroberseite gesehen nach unten, so dass der oberste Kontakt am Stecker X9.1 ist? (Siehe angehängtes Foto von Verteilerleiterplatte mit Stecker X9)
Danke für einen fachlichen Tip!
Anna-Lena
Hallo Anna-Lena,
X9.9 und X9.10 sind korrekt. Der Kontakt X9.11 ist frei, wenn es um die genaue Zuordnung geht.
Viele Grüße
Flo
Hey Flo,
korrekt. X9.11 ist ohne abgehende Ader.
Digimeter klingelt, 2 Ohm X.9.9 zu X9.10.
Satter Kurzschluss.
Wo ist der Sensor montiert?
Komm ich da ran?
schöne Grüße & danke fürs Fachliche
Anna-Lena
Der Sensor sitzt oberhalb des Expansionsventils.
Viele Grüße
Flo
hey Flo,
E-Schaltkasten vor Aggregaten ist weg geklappt.
Ist der Sensor so bereits erreichbar?
best wishes
Anna-Lena
Du solltest ihn dann sehen können, ja.
Viele Grüße
Flo
Hey Flo,
als Mechatronikerin kenne ich Oxidation an Kontakten, Schaltern usw.
In der WP hängt hinten ein unförmiger Rostklumpen (mit Kabel dran) am Rohr das zum Oberdeck Richtung Verdampfer führt.
Wenn es ein Sensor war ist er quasi weg gefressen.
Gibt es sowas in der Vitocal 300?
immer wieder danke
VG
Anna-Lena
Das scheint dann der Sensor zu sein. Dass er derart weggerostet ist, ist ungewöhnlich.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 |