abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 300 Baujahr 2010 meldet Störung „Verdampfertemperatursensor 32“

Wer hat Kenntnis an welchen Kontakten der Verdampfertemperatursensor auf der WP-Verteilerleiterplatte 

geprüft werden kann? Müssen ganz grob je nach Temperatur ca. 500 Ohm mit dem Ohm-Meter messbar sein?

In einem älteren Beitrag waren die Kontakte X9.9 und X9.10 angegeben. Ist das korrekt?
Wie sind die Kontakte am Stecker X9 der Verteilerleiterplatte durch nummeriert? Von Steckeroberseite gesehen nach unten, so dass der oberste Kontakt  am Stecker X9.1 ist? (Siehe angehängtes Foto von Verteilerleiterplatte mit Stecker X9)

Danke für einen fachlichen Tip!

Anna-Lena 

 

 

A615CC41-5477-4E2C-AB36-2485C0ADDA02.jpeg
7 ANTWORTEN 7

Hallo Anna-Lena,

 

X9.9 und X9.10 sind korrekt. Der Kontakt X9.11 ist frei, wenn es um die genaue Zuordnung geht. 

 

Viele Grüße
Flo

Hey Flo,

korrekt. X9.11 ist ohne abgehende Ader.

Digimeter klingelt, 2 Ohm X.9.9 zu X9.10. 
Satter Kurzschluss.

Wo ist der Sensor montiert?

Komm ich da ran?

schöne Grüße & danke fürs Fachliche

 

Anna-Lena

 

 

 

Der Sensor sitzt oberhalb des Expansionsventils.

 

Viele Grüße
Flo

hey Flo,

E-Schaltkasten vor Aggregaten ist weg geklappt.

Ist der Sensor so bereits erreichbar?


best wishes 

Anna-Lena

 

 

 

DA261956-4D8D-49AA-8012-BFCD8B49AE44.jpeg

Du solltest ihn dann sehen können, ja.

 

Viele Grüße
Flo

Hey Flo,

als Mechatronikerin kenne ich Oxidation an Kontakten, Schaltern usw.

In der WP hängt hinten ein unförmiger Rostklumpen (mit Kabel dran) am Rohr das zum Oberdeck Richtung Verdampfer führt.

Wenn es ein Sensor war ist er quasi weg gefressen.

Gibt es sowas in der Vitocal 300?

 

immer wieder danke

VG 

Anna-Lena

Das scheint dann der Sensor zu sein. Dass er derart weggerostet ist, ist ungewöhnlich. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren