Hallo, 

 

ich wollte die Heizung anmachen, und habe vorher die Anlage entlüftet. Der Anlagendruck ist jetzt bei 1,2 bar. Vorher war er 1,3. nun wollte ich Wasser auffüllen, aber trotz geöffneter Ventile steigt der Druck nicht. Letztes Jahr habe ich es auch so gemacht, da ging es. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?

 

Gruß

Silvio

IMG_6748.jpeg
IMG_6747.jpeg
IMG_6749.jpeg
IMG_6751.jpeg
5 ANTWORTEN 5

Hallo Sibibu, hast Du nach dem Hausanschluss einen Druckminder verbaut? Ich muss zum Beispiel daran denken, diesen kurzzeitig zu erhöhen.

Nein. Das Wasser kommt aus einem Hahn und geht direkt in die Füllstation. 

Kommt aus dem Hahn auch sicher Wasser? Kann sein, dass das Einsatzventil festhängt, wenn er lange nicht benutzt wurde.

VG

Ja. Hab den Schlauch abgemacht und getestet. Die Füllstation registriert auch, wenn ich den Hahn schließe. Wenn er offen ist, dann zeigt sie 4,5 an. Wenn ich den schließe, dann sinkt der Druck. 

Jetzt geht es. Die Füllstation hat ja unter der Verkleidung an der Auslassseite auch eine Druckregler. Da hab ich jetzt dran gedreht und dann hörte man auch das Wasser laufen. 