Gerne würde ich noch die Vorgeschichte unsere Probleme mitteilen.Nachdem die Wärmepumpe 13Jahre fehlerfrei lief,hatten wir im März eine Störung a9 und 07 worauf die Heizung auf Störung ging.Durch einen Reset lief sie danach erstmal wieder.Nur zeigte sie Sporatisch immer mal wieder den Fehler O7 in der Historie an.Unser Heizungsbauer schaute erstmal nach einem verstopften Sieb, das aber scheinbar bei unsere Heizung noch nicht verbaut war .Nachdem er nicht weiter wußte beauftragte er den Viessmann Service.Dieser erschien Ende März und konnte aber keine Fehler durch auslesen mit dem Laptop feststellen.Die Anlage würde eigentlich gut und Effizient laufen .Nachdem ich ihnen ein Bild zeigen konnte das ich glücklicherweise wärend einem Fehler 07 mit Fehlercode 201 und einmal 200 zeigen konnte verbauten sie eine Neue EEV Leiterplatine und passten die Warmwasserteperatur noch an .Darauf hin kam der Fehler erst nach einem Monat wieder und trat immer mal wieder Sporatisch auf.Die Heizung läuft aber ohne Probleme.Gester Abend hörte ich zufällig das die Heizung abtauen wollte und nach einem Lauten Zischen beobachtete ich die Werte der Kälterkreisreglung und konnte den Fehlercode ..001 beobachten der irgendwann verschwand und darauf die Meldung 07 wieder kam.Da jetzt die Meldung wieder aufgetauchte ( auch noch beim Abtauvorgang) haben wir etwas Angst das wir im Herbst und Winter Probleme bekommen . Gruß SBett
... Mehr anzeigen