Bei mir wurde im Austausch gegen eine Ölheizung eine Viessmann Vitocal 250A 10KW Anlage mit einem Juratherm HDW300 und Juratherm JPSL825 verbaut. Die Eckdaten des Objekts sind: EFH Baujahr 1995, 18 Heizkörper Typ22 und Typ33 und etwa 60qm FBH. (geschätztes Wasservolumen 1200l) Leider macht es nicht den Anschein, dass die Firma nach dem Regelwerk der Technik arbeitet. Es gibt viele Punkte die schon schlecht gelaufen sind aber aktuell sind folgendes meine größten Sorgen: 1a: Es wurde ein Ausdehnunggefäß verbaut. Dies befindet sich im RL zwischen HDW300 und der Inneneinheit. ist das nicht vollkommen falsch? Es müsste doch im RL zwischen JPSL825 und der Inneneinheit sein oder? 1b: Das Ausdehnunggefäß hat 80l Volumen, Bei einer Überschlagsrechnung und der KI ist dies deutlich zu klein dimensioniert für 1200l und einer VL Temp. von 60°C Kann mir dies jemand bestätigen? Sind 150l - 200l richtig? 2: Ich habe ein Wasserprotokoll eingefordert. Jetzt habe ich ein "Blatt" bekommen, auf dem lediglich der Leitwert und er PH Wert genannt ist. Ansonsten nichts. Keine Härte, Keine WP Anlage, kein Wasservolumen, kein Prüfdatum, etc. Einfach nur zwei Werte und der Firmenstempel. Entspricht dies den Vorgaben der VDI2035? Außerdem habe ich bei einer Wasserentnahme bemerkt, dass dieses deutlich braun verfärbt ist, obwohl angeblich alles gespült wurde und mit vollentsalztem Wasser gefüllt wurde. Vielen Dank
... Mehr anzeigen