Hallo Viessmann-Community,
wir betrieben eine Vitocal 252-A mit einem Heizwasserpufferspeicher Vitocell 100-E mit 200 Liter Speicherkapazität. Wir haben im Haus nur einen Heizkreis, an dem sowohl eine Fussbodenheizung, als auch einzelne Heizkörper (Niedertemperatur) angeschlossen sind. Laut Bedienungsanleitung ist bei Betrieb mit einem Pufferspeicher im Heizkreis die Betriebsart "Puffer Modus" einzustellen. Diese ist aber nicht vorhanden, da kein Puffersensor am Pufferspeicher installiert ist.
Meine Frage ist nun, ob und ggf. welche zusätzlichen Vorteile ein solcher Puffersensor bringt und dieser ggf. nachgerüstet werden sollte.
Schon mal vielen Dank vorab!
Gruss
Heiko
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn du einen direkten Heizkreis ohne Mischer hast, spielt es nicht die Rolle. Deine Wärmepumpe heizt dann aber danach, was die Sekundärvorlauftemperatur angibt und nicht der Pufferspeicher an Temperatur hat.
Viele Grüße
Flo
Hallo DamnOldMan,
wie wurde denn der Puffer eingebunden in deinem System?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
wie meinst Du das? Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Kann ich das irgendwie erkennen?
Gruss
Heiko
Meine Frage bezieht sich darauf, ob er als hydraulische Trennung oder hydraulische Weiche eingebaut wurde. Bei der hydraulischen Trennung gehen der Vor- und Rücklauf des Wärmerzeugers an den Pufferspeicher, um ihn zu erwärmen und der Heizkreis entnimmt aus diesem, ebenfalls mit Vor- und Rücklauf eingebunden, die Wärme.
Im Rücklauf eingebunden bedeutet, dass Pufferspeicher im Rücklauf vom Heizkreis zum Wärmerzeuger sitzt und somit das Anlagenvolumen erhöht.
Viele Grüße
Flo
Ich beschreibe mal 😊
Vor- und Rücklauf des Wärmeerzeugers sind beide an der Inneneinheit angeschlossen. Aus der Inneneinheit gehen dann wieder 2 Rohrleitungen an den Puffer, jeweils an den unteren Anschluss der beiden "Anschlussgruppen" (es sind ja je 2 Anschlüsse im oberen Bereich des Speichers und 2 im unteren).
Der obere Anschluss der oberen Gruppe dürfte dann an den Vorlauf im Heizkreis im Haus angeschlossen sein (läuft über ein rotes analoges Thermometer), der obere Anschluss der unteren Gruppe am Rücklauf (blaues Thermometer).
Da der Wärmeerzeuger nicht direkt an den Puffer geht, dürfte aus meiner Sicht also also keine hydraulische Trennung vorliegen.
Ich hoffe, dass ist verständlich beschrieben 😀
Gruss
Heiko
Noch eine zusätzliche Info:
Der Heizungsinstallateur war gerade wegen einem anderen Problem bei uns vor Ort. Er hat bestätigt, dass der Puffer als hydraulische Weiche angeschlossen ist.
Allerdings hat er noch einen zusätzlichen Punkt eingebracht. Da wir mit der Anlage im Sommer auch Kühlen wollen, sei aus seiner Sicht ohnehin ein Puffersensor erforderlich. Der Feuchteanbauschalter ist allerdings noch nicht installiert und soll die Tage nachgerüstet werden.
Da der Puffer als hydraulische Weiche installiert ist, benötigt er zwingend einen Puffersensor, da ansonsten keine Regelung der Heizkreise stattfinden kann.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
erstmal besten Dank für Deine Antworten!
Ist ein Puffersensor denn auch bei nur einem Heizkreis zwingend erforderlich (wir haben ja nur einen)?
Gruss
Heiko
Wenn du einen direkten Heizkreis ohne Mischer hast, spielt es nicht die Rolle. Deine Wärmepumpe heizt dann aber danach, was die Sekundärvorlauftemperatur angibt und nicht der Pufferspeicher an Temperatur hat.
Viele Grüße
Flo
OK, dann habe ich das soweit verstanden.
Vielen Dank!
Euer Service hier ist echt klasse! 👍
Gruss
Heiko
Danke für das Feedback! 🙂
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |