Hallo Flo, vielen Dank für diese ausführliche Erklärung. Um sicher zu gehen, dass ich das auch richtig verstanden habe, fasse ich nochmal kurz zusammen 😀 An der Wärmepumpe gibt es zwei Kontakte, A und B. Kontakt A für die EVU-Sperre, Kontakt B für das Smart-Grid, sprich Einbindung in die vorhandene PV-Anlage. Wenn die EVU-Sperre nicht aktiv ist, kann ich über den Kontakt im Wechselrichter bestimmen, wann die WP im Normalbetrieb ist, bzw. wann sie mit von der PV-Anlage / Batterie versorgt wird. Bei Betrieb über PV / Batterie hätte ich zusätzlich die Möglichkeit, andere Sollwerte für Raum- und Wassertemperatur zu definieren Wenn die EVU-Sperre aktiv ist muss sichergestellt sein, dass die WP nicht über die PV / Batterie versorgt wird, da sonst beide Kontakte geschlossen wären. (Die EVU-Sperre dürfte aus meiner Sicht aber generell bei uns nicht greifen, da ja eine Mindestleistung von 4,2 kW ab Anfang diesen Jahres definiert wurde. Wenn ich mir die Verbrauchswerte in der App der WP dazu ansehe, sind wir davon aber weit weg, selbst jetzt bei der Kälte. Das aber nur nebenbei.) Passt das oder habe ich was falsch verstanden? Besten dank nochmal! 👍 Gruss Heiko