Hallo Vissmann.
Ist es normal, wenn meine Monoblock Vitocal 250 A ohne Pufferspeicher, bei 0 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 90%, zwei mal pro Stunde also 48mal pro Tag abtauen muss. Oder sollte man die Anlage überprüfen obwohl sie erst seit September 2024 läuft ?.
LG RU58
Ganz pauschal würde ich sagen, dass dies nicht die Regel ist. Maximal alle Stunde, eher alle 2 Stunden würde ich als „normal“ einstufen. Woran machst du fest, dass sie so oft abtaut?
VG
Hier taut die WP teilweise auch alle 45 Minuten ab.
Welche Wärmepumpe genau?
Hast noch ein paar Facts zum Haus?
Baujahr, Hydraulik, Heizverhalten, Heizzeiten, Heizkurve, Wohnfläche, NAT, Volumenstrom, Modernisierungen?
Bei mir sind es aktuell bei 0 bis -2 Grad ca. 1x pro Stunde.
14 x seit gestern 18 Uhr, also in 20 Stunden
11 x seit heute 0 Uhr, also 15 Stunden
Anzahl lässt sich entweder in der ViCare-App in der Verbrauchskurve sehen oder im ViGuide im Ereignisprotokoll.
(Text aus Anzeige kopieren, in Editor (zB. Notepad++) einfügen und "Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.128 - Wärmepumpe Abtauen" zählen lassen.