Warum fällt die Vorlauftemperatur manchmal stark ab?
Bei konstanter Außentemperatur ist laut Heizkurve z.B. 50° vorgegeben.
Die Heizung läuft mit Rücklauf 45°.
Plötzlich wird es im Raum kühler - Heizkörper kalt. Es hat sich nichts geändert. Auch Warmwasser war und ist auf 45°
Vorlauftemperatur 30° oder weniger. Volumenstrom auch nur 700 statt 1030
Nach ca. 1 Stunde beginnt die WP plötzlich wieder an und heizt bis zum Wert der Heizkurve.
Die WP müsste doch die Vorlauftemp. konstant halten und bei Vorlauf ca. 45° wieder aufheizen.
Welche Hysterese hat denn diese Vorlauftemperaturregelung?
Konnte im Netz nichts dazu finden
Hallo Stufan1374,
kann es sein, dass die Anlage in dem Moment eine Abtauung vorgenommen hat?
Viele Grüße
Flo
Hm.. Könnte sein.. aber 1 Stunde gleich 20° runter kommt mir viel vor
Das ist zumindest erstmal das einzige, was vorgekommen sein kann, wenn es zu einem Temperaturabfall kommt.
Viele Grüße
Flo
Merkwürdig ist aber der Volumenstromabfall von 1030 auf 700l/h. Während einer Abtauung ist der ja normalerweise deutlich höher. Auch ist bei mir eine Abtauung in wenigen Minuten erledigt und nach 15 min steht die VLT wieder. Gibt es Thermostate, die den Volumenstrom drosseln können?
Es ist merkwürdig, ja. Lässt sich für mich aber leider nicht nachvollziehen. Ich empfehle, es in jedem Fall weiter zu beobachten und ggf. dem Fachbetrieb zu melden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Stufan1374,
hast du im ViGuide schon mal im Ereignisprotokoll nachgesehen? Dort ist allles haarklein mit Zeitangaben aufgelistet.
LG Wobue07