Heizkurve soll 53°

zeigt aber in der Diagnose Vorlauf Soll 40° an 

läuft auch nur auf 40° hoch

was muss da eingestellt werden... es ist keine Fussbodenheizung sondern Radiatoren vorhanden

 

8 ANTWORTEN 8

Hallo WSchmidt,

hier vielleucht eine Lösung des Problems, wenn Vitocal 250 die SW-Version 2323 aufgespielt hat. In den Vorversionen war diese Parametrierebene nicht aufrufbar bzw. nicht mit Parametriermöglichkeiten bestückt. Also:

- mit "VISERVICE" kommt man in die Parametrierebene für den "Fachmann"

- dann über Systemkonfiguration, Heiz-/Kühlkreis, Vorlauftemperatur Pos. 1192.1 "Maximalbegrenzung" schauen, ob dort der Wert 400 (entspricht 40 grad) einestellt ist. Das war bei mir der Fall (defaultmäßig!)

- diesen Wert dann auf die gewünschte höhere Vorlauftemperatur mit dem Wissen einstellen, was jedes Grad Temperaturerhöhung für die Wärmepumpe bedeutet.

 

Wenn es klappt, noch ein schönes Wochenende mit Gruß,

huderitter

 

Danke für die schnellen Antworten..

aber "Systemkonfiguration" gibt es bei meiner Software  nicht ,welche Software drauf ist kann ich nicht

feststellen oder besser ich weiß nicht wo die Nr hinterlegt ist

 

 

Hallo

Das Servicemenü der WP am Display aufrufen. PW: viservice

Erkannte Geräte. Hier ist es die SW 2223 (String vor Punkt)

PV_13_0-1701521542652.jpeg

Gruss

Ralf

 

Danke 

finde 2323

und nun

Habe 2323 aber systemkonfiguration gibt es nicht

Hallo

PV_13_1-1701552401402.png

 

Hier ist beschrieben, dass es nicht bei allen mit 2323 geht.

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Heizkreis2-Vitoca...

Gruss

Ralf

 

Hb will es heute online lösen 

bin gespannt ..

wer weiß wo man die Anzahl Abauvoränge nachlesen kann 