Vitocal 250
Heizkurve soll 53°
zeigt aber in der Diagnose Vorlauf Soll 40° an
läuft auch nur auf 40° hoch
was muss da eingestellt werden... es ist keine Fussbodenheizung sondern Radiatoren vorhanden
Hallo WSchmidt,
hier vielleucht eine Lösung des Problems, wenn Vitocal 250 die SW-Version 2323 aufgespielt hat. In den Vorversionen war diese Parametrierebene nicht aufrufbar bzw. nicht mit Parametriermöglichkeiten bestückt. Also:
- mit "VISERVICE" kommt man in die Parametrierebene für den "Fachmann"
- dann über Systemkonfiguration, Heiz-/Kühlkreis, Vorlauftemperatur Pos. 1192.1 "Maximalbegrenzung" schauen, ob dort der Wert 400 (entspricht 40 grad) einestellt ist. Das war bei mir der Fall (defaultmäßig!)
- diesen Wert dann auf die gewünschte höhere Vorlauftemperatur mit dem Wissen einstellen, was jedes Grad Temperaturerhöhung für die Wärmepumpe bedeutet.
Wenn es klappt, noch ein schönes Wochenende mit Gruß,
huderitter
Hallo
Falls du die 2323 nicht hast, musst du hier schauen.
Gruss
Ralf
Danke für die schnellen Antworten..
aber "Systemkonfiguration" gibt es bei meiner Software nicht ,welche Software drauf ist kann ich nicht
feststellen oder besser ich weiß nicht wo die Nr hinterlegt ist
Hallo
Das Servicemenü der WP am Display aufrufen. PW: viservice
Erkannte Geräte. Hier ist es die SW 2223 (String vor Punkt)
Gruss
Ralf
Danke
finde 2323
und nun
Habe 2323 aber systemkonfiguration gibt es nicht
Hallo
Hier ist beschrieben, dass es nicht bei allen mit 2323 geht.
Gruss
Ralf
Hb will es heute online lösen
bin gespannt ..
wer weiß wo man die Anzahl Abauvoränge nachlesen kann