Help! Die angehängte Vitocal 250 AH Anlage wurde vor 2 Tagen von Viessmann in Betrieb genommen. Leider werden die Heizkörper nicht warm. Irgendwie läuft die Anlage nicht richtig, bisher 3 Starts, Verdichter 3 h Laufzeit. Keine Ahnung, ob das ok ist. Ab 5 Grad soll die Vitodens 300 übernehmen. Ich habe nochmal nachgelesen und die Passage über Pufferspeicher gefunden, s. Anhang. In dem Menü der Bedieneinheit kann ich den Puffer Modus nicht finden. Kann das der Grund sein, warum die Radiatoren nicht warm werden?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Habe Problem gelöst. Der Viessmann Installateur hat vergessen den Divicon Heizkreisverteiler einzuschalten. Jetzt werden auch die Heizkörper warm.
Ergänzung
Habe Problem gelöst. Der Viessmann Installateur hat vergessen den Divicon Heizkreisverteiler einzuschalten. Jetzt werden auch die Heizkörper warm.