Vitocal 250-AH Heizkörper werden nicht warm

Help! Die angehängte Vitocal 250 AH Anlage wurde vor 2 Tagen von Viessmann in Betrieb genommen. Leider werden die Heizkörper nicht warm. Irgendwie läuft die Anlage nicht richtig, bisher 3 Starts, Verdichter 3 h Laufzeit. Keine Ahnung, ob das ok ist. Ab 5 Grad soll die Vitodens 300 übernehmen. Ich habe nochmal nachgelesen und die Passage über Pufferspeicher gefunden, s. Anhang. In dem Menü der Bedieneinheit kann ich den Puffer Modus nicht finden. Kann das der Grund sein, warum die Radiatoren nicht warm werden?

IMG_3379.png
IMG_3374.jpeg
IMG_3369.jpeg
IMG_3376.jpeg
IMG_3375.jpeg
IMG_3378.jpeg
IMG_3377.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Habe Problem gelöst. Der Viessmann Installateur hat vergessen den Divicon Heizkreisverteiler einzuschalten. Jetzt werden auch die Heizkörper warm. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Ergänzung 

IMG_3380.jpeg

Habe Problem gelöst. Der Viessmann Installateur hat vergessen den Divicon Heizkreisverteiler einzuschalten. Jetzt werden auch die Heizkörper warm. 