Lohnt sich der Aufpreis für die Cooling / Kühlung Funktion bei der Vitocal 250-A? Es handelt sich um ca. 300 m2 Wohnfläche auf 2 Stockwerke verteilt.
Um wie viel Grad kann man damit die Raumtemperatur senken? Ist die Funktion sinnvoll?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Grundsätzlich kannst du über die Fußbodenheizung kühlen. Dabei kann aber eine maximale Raumtemperaturabsenkung von 2,5K erreicht werden. Je nachdem auch weniger. Der Einsatz eines Feuchteanbauschalters ist Pflicht und die Rohrleitung bis dahin muss dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Wenn die Anlage noch nicht aufgebaut wurde, sag deinem Fachbetrieb bescheid, dass er dies bei der Planung und der Schemenauswahl entsprechend berücksichtigen soll.
Viele Grüße
Flo
Es gibt keinen Aufpreis für die Kühlfunktion der WP selbst, das muss nur freigeschaltet werden.
Was du aber brauchst ist mindestens ein Feuchteanbauschalter im Vorlauf, besser mehrere in serie in den Räumen die du kühlen willst:
Zur Sinnhaftigkeit:
Bei Fußbodenheizung ja
Bei Niedrigtemperaturheizkörpern oder großen 33er Heizkörpern: vielleicht
Bei normalen Heizkörpern wird der Kühleffekt eher bescheiden ausfallen.
Du kannst diese Funktion nicht mit einer "echten" Klimaanlage vergleichen.
Also ist die Frage wieviel Grad kann gekühlt werden, so nicht einfach zu beantworten.
Die komplette Wohnfläche hat eine Fußbodenheizung. Zur Nutzung benötigt man gegenüber dem "Standardmodell" 250-A benötigt man doch aber auch noch andere Bauteile, eine andere Isolierung der Rohre etc.
Bei Fußbodenheizung würde icch das auf jeden Fall machen.
Der Aufpreis, auch für die Rohrisolierung, wird sich in Grenzen halten.
Problem ist das mögliche Kondenswasser an den Rohren, daher der Feuchteanbauschalter. Standardmäßig ist die Vorlauftemperatur auf 16 Grad eingestellt, das kann aber auch verändert werden.
In der Grundeinstellung ist die Funktion nicht freigeschaltet weil große Schäden entstehen können wenn es nicht richtig umgesetzt ist.
Und nochwas: Pufferspeicher darfst du auch keinen haben oder musst ihn für die Kühlfunktion umgehen. Viessmann bietet keinen Pufferspeicher an der für Kühlung geeignet ist, andere Hersteller vielleicht schon.
Danke! Geplant ist ein Vitocell 100-E Heizwasser Pufferspeicher 400 Liter. Funktioniert der dann in Kombination mit der Kühlung nicht? Der würde dann nicht erforderlich sein bzw. nicht funktionieren?
Da gibt es drei Möglichekeiten:
1) Weglassen, dann hast du aber zum Heizen keinen Pufferspeicher.
2) Vom Heizngsbauer eine Umgehung einbauen lassen wenn gekühlt werden soll.
3) Einen anderen Pufferspeicher kaufen, sowas zum Beispiel:
Pufferspeicher zum Kühlen und Heizen - OEG Webshop
Vielleich kann auch @Flo_Schneider nochmal drüberschauen damit ich da nicht zu viel Blödsinn erzähle...
Grundsätzlich kannst du über die Fußbodenheizung kühlen. Dabei kann aber eine maximale Raumtemperaturabsenkung von 2,5K erreicht werden. Je nachdem auch weniger. Der Einsatz eines Feuchteanbauschalters ist Pflicht und die Rohrleitung bis dahin muss dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Wenn die Anlage noch nicht aufgebaut wurde, sag deinem Fachbetrieb bescheid, dass er dies bei der Planung und der Schemenauswahl entsprechend berücksichtigen soll.
Viele Grüße
Flo
Funktioniert der Vitocell 100-E Heizwasser Pufferspeicher 400 Liter.dann in Kombination mit der Kühlung nicht? Also müsste man sich dann entscheiden, ob Kühlung oder Heizwasserpufferspeicher?
Als reinen Pufferspeicher kannst du ihn nehmen, wenn bauseits garantiert wird, dass er nie zu schwitzen beginnt. Andernfalls wirst du nicht lange Freude an ihm haben.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |