Hallo, 

seit Nov. 2023 arbeitet in meinem EFH die Vitocal 250-A. Außer einigen Siebreinigungen ( und daraus resultierenden Systemabschaltungen) bin ich zufrieden mit der Anlage. Seit 23.02. schaltet die Anlage täglich 15-20 mal komplett ab. Nach Abkühlung der Puffertemperatur schaltet die Anlage wieder ein und heizt häufig unter Zuschaltung der Zusatzheizung gefühlt deutlich zu hoch, um dann wieder komplett abzuschalten. Die Temperaturen in den Räumen sind in Ordnung. Die Erwärmung Brauchwassers ist o.k. Dennoch erscheint mir das Verhalten der Anlage nicht in Ordnung.

 

7 ANTWORTEN 7

Bitte beschreibe uns dein komplettes Anlagenschema oder lade es hier hoch, zusätzlich brauchen wir alle Daten zum Objekt damit man eine schlüssige Aussage treffen kann.

Die Vitocal 250-A gibt es in verschiedenen Leistungsstufen, auch hier wissen wir nicht welche verbaut wurde.

Bitte um mehr Infos.

LG Daniel 

IMG_6308.jpegIMG_6307.jpeg

Hallo Daniel,

hier sind zwei Fotos mit den Infos zum genauen Wärmepumpentyp. Ich hoffe das hilft.

Die Anlage versorgt zwei Vitocell-Speicher (300 Liter Brauchwasser + 200 Liter Heizwasser) in einem EFH mit 200 qm Wohnfläche und 18 Radiatoren.

VG Thomas

 

Okay alles klar also gibt es einen getrennten Heizwasserpufferspeicher.

Sind Raumtermostate von Viessmann im Einsatz und gibt es eine PV Anlage die mit der Heizanlage gekoppelt ist?

Wie ist die Heizkurve eingestellt?

15 - 20 Starts können in der Übergangszeit auftreten, je nach Außentemperatur. Wenn es Thermostate gibt die nicht oder nur teilweise geöffnet sind tut sich die 13 KW Anlage schwer die Wärme gleich abzugeben, stattdessen moduliert sie auf Mindestleistung bis zum Zwangsstop.

Lg

 

Guten Morgen,

es sind neue Danfoss Heizkörperthermostate eingebaut und es gibt seit 2006 eine PV- Anlage, die nicht gekoppelt ist. Die Heizkurve ist mit

Neigung 1.0

Niveau 7.0

eingestellt.

Was mich stört ist, dass die Anlage 14 Monate „berechenbar“ lief. Jetzt funktioniert sie auch, fährt aber permanent entweder Vollgas oder abschalten, Vollgas, abschalten, immer im Wechsel. Ein Dauerlauf mit (lt. Energiecockpit) 1,5 oder 2 oder 3 kw gibt es quasi nicht mehr. 

Und natürlich ist der Stromverbrauch erhöht, weil sich regelmäßig die Zusatzheizung zuschaltet.

 

Gruß Thomas

Es gab zwischenzeitlich eine Softwareversion die ein Aggressives Regelverhalten hervorbrachte. Dadurch wurde der Pufferspeichersollwert des Heizwasserpuffer immer prioisiert was sich dann mit dem häufigen an und abschalten geäußert hat. Das war bei Softwareversion 2417.

Das kann man überprüfen. Ab zur Inneneinheit, Servicemenü aufrufen Passwort: viservice

Erkannte Geräte aufrufen und bei HPMU die Softwareversion ablesen. Wenn da was mit 2417 steht ist das ein starkes Indiz für das beschriebene Problem.

Die neue Software 2440 vom 12/2024 behebt das Problem wieder.

Das Update muss über deinen Heizungsbauer beim Technischen Dienst angefordert werden. Zusätzlich muss die Freigabe in der App erteilt sein. 

Als letztes ist zu empfehlen den Heizstab zu deaktivieren.

Lg

FullSizeRender.jpeg
Hallo Daniel,

das sieht nach der 2417 aus. Ich werde meinen Heizungsbauer kontaktieren damit der die 2440 anfordert.

Die Freigabe in der App ist erteilt.

Schönen Dank schonmal für die angenehme und schnelle Kommunikation.

VG Thomas

Ja das wird es sein.

Meine A13 hatte auch bis Ende Jan. 15 bis 20 mal am Tag getaktet, jetzt nach dem Update auf 2440 taktet sie so 1 bis 2 mal am Tag, und das bei aktuell 5 bis 8 Grad tagsüber. Die Leistung wenn sie läuft liegt auch wesentlich tiefer gegenüber der 2417.