Guten Mittag:)
Inzwischen ist ja (teilweise) Heizen angesagt. Bei mir klappt die Regelung nicht so sinnvoll...
In der Grafik wir die (von der Vitocal auf Basis der Außentemperatur und Heizkurve errechnete) Soll Temperatur für den Heizkreis angezeigt und die gemessene Ist-Temperatur.
Als Abschalt-Hysterese habe ich 2K eingestellt...nun läuft die WP jedoch weiter und hat inzwischen 5k Temperaturdifferenz erreicht.
Hat jemand eine Idee? Gleiches gilt für die untere Einschalt-Hysterese.
Beste Grüße,
Johannes Müller
Hallo Johannes,
wie ist denn das System aufgebaut? Ist bei deiner Anlage ein Pufferspeicher vorhanden? Wenn nein, wie sind denn die Parameter 7304 und 7313 eingestellt?
Viele Grüße
Flo
Guten Nachmittag,
die Hydraulik ist wie im angehängten Plan aufgebaut. Es gibt also keinen physischen Pufferspeicher! Da Viessmann diese Hydraulik so nicht vorsieht kann im System nur "mit Pufferspeicher" ausgewählt werden.
Der Parameter 7304 ist auf 20K der Parameter 7313 auf 30k gestellt.
Beste Grüße,
Johannes Müller
Guten Mittag,
ich habe beobachtet dass sich die Wp sehr zügig nach erreichen der 2k Abschalttemperatur abstellt wenn man die "Mittlere sek. Temperatur" als Ist-Wert betrachtet.
Kann mir jemand helfen wie dieser Wert "Mittlere sek. Temperatur" zustande kommt?
Vielen Dank! Johannes Müller