Hallo qwert089, vielen Dank für die Antwort 🙂 >>welche Fläche hat der obere Wärmetauscher? Du brauchst 0,3m² pro kW Leistung der WP. Der Obere Wärmetauscher im Speicher hat ca 1m² ...der untere (besetzte durch Solar) 1,5m². >>Warum setzt du die WP nicht direkt in den Rücklauf der FBH. Eigentlich dachte ich, dass ich das genau so gemacht habe. Die Beiden Umschaltventile brauche ich na nur um die Kühlung aktivieren zu können und die Heizkreispumpe und die Rückflussverhinderer zu umgehen. Und durch den Mischer hat der Vitoladens die Möglichkeit Warmwasser zum Heizkreis noch weiter zu erwärmen wenn die WP nicht mehr mitkommt oder nicht mitkommen will (Ökonomie-Schaltung). Wie genau würdest du die Hydraulik diesbezüglich ändern? >>Für die WW Bereitung per WP wird der Speicher vermutlich nicht geeignet sein. Wenn ich ehrlich bin würde ich die WW-Bereitung gerne dem Ölkessel überlassen. Kann ich die in der WP deaktivieren? Ansonsten sollte bei dem Speicher (Vitocell 100-B/W CVB 400l) eigentlich beide Wärmetauscher in Reihe geschalten werden...so ist es eher ne knappe Sache. Perspektivisch wird das Haus zu dieser Heizung gerade saniert...d.h. es verschwindet irgendwann die Warmwasser-Solar und es kommt eine möglichst große PV hinzu. die Ölheizung wird noch gebraucht bis die energetischen Maßnahmen abgeschlossen sind....Danach wird irgendwann die Heizung auf reine WP-technik umgebaut werden. Vielen Dank fürs Feedback. P.s.: die benötigten Mischer und Umschalter: gibt es da eine Empfehlung? Ich finde fast nur anschweißbare Mischer und ich habe kein Schweißgerät. Die Motoren hierzu sind auch eher hochpreisig. Soweit ich das sehe würden doch eigentlich alle 230V Mischermotoren mit 3 Ader-System funktionieren?