Hallo, Anbei meine Beobachtungen, welche mehrere Fragen aufwerfen: 1. Anlagenbeschreibung Wärmepumpe: Vitocal 200-S Typ: AWB-AC 201.B / AWB-AC 201.C13 Pufferspeicher Heizkreis: 200 Liter Trinkwasserspeicher: 300 Liter Heizsystem: ca. 160 m² Fußbodenheizung Raumthermostate: ausgebaut 2. Relevante Regelungseinstellungen Betriebsart Pufferspeicher: Normalbetrieb (vorher Festwertbetrieb, Zieltemperatur 36 °C) Umstellung vor ca. 2 Monaten Bei Umstellung wurden folgende Parameter angepasst: Parameter 7203 – Einschalthysterese: 110 → 20 Parameter 7209 – Ausschalthysterese Beheizung Pufferspeicher: 0 → 25 → Ergebnis für Puffer Normalbetrieb: Reduzierung der Taktung von sehr vielen Zyklen auf wenige Starts pro Tag Heizkurve: Neigung: 0,2 Niveau: 0 Raumsolltemperatur: 22 °C 3. Betriebsverhalten abhängig von der Außentemperatur 3.1 Außentemperatur > 0 °C Stabiler Betrieb Wärmepumpe arbeitet überwiegend am unteren Modulationslimit Kompressorfrequenz konstant bei 20 Hz Regelmäßige Abtauvorgänge Während Abtauung kurzzeitige Leistungsspitzen (plausibel) 3.2 Außentemperatur −2 °C und kälter Soll-Vorlauftemperatur wird nicht erreicht Elektrische Leistungsaufnahme fällt wiederholt von ca. 1,0 kW auf ca. 0,6 kW (Bild1 2025-12-30) Gleichzeitig Absinken von Vorlauf- und Puffertemperatur Kompressorfrequenz verbleibt konstant bei 20 Hz Verhalten aus regelungstechnischer Sicht nicht nachvollziehbar, da steigender Heizbedarf vorliegt Zusätzlich: Abtauvorgänge Teilweise bis zu drei Leistungsspitzen pro Abtauzyklus Deutliches Absinken von Vorlauf- und Puffertemperatur (Bild 2 – 2026-01-04) 3.3 Erhöhung der Raumsolltemperatur Kompressorfrequenz steigt Elektrische Leistungsaufnahme steigt entsprechend (Bild1 2025-12-30) Vorlauf- und Puffertemperaturen steigen an Sollwerte werden jedoch auch nach mehreren Stunden nicht erreicht 3.4 Außentemperatur ≤ −5 °C Zusätzlich sporadisches Auftreten des Fehlers 0A 4. Auffälligkeit ViCare-App In der ViCare-App werden unter „Wärmeerzeuger“ im laufenden Heizbetrieb folgende Werte angezeigt: Vorlauftemperatur < Rücklauftemperatur Dieses Verhalten erscheint physikalisch nicht plausibel und wirft Fragen zur: Sensorposition / Sensorzuordnung Anzeige in ViCare hydraulischen Einbindung oder Regelungslogik (Bild 3) 5. Fragestellungen Warum reduziert die Anlage bei sinkenden Außentemperaturen die Leistungsaufnahme, obwohl der Soll-Vorlauf nicht erreicht wird? Warum verbleibt der Verdichter bei 20 Hz, obwohl eindeutig mehr Heizleistung erforderlich wäre? Besteht ein Zusammenhang zwischen dem beschriebenen Verhalten und dem Fehler 0A? Sind die in ViCare dargestellten Vor- und Rücklauftemperaturen korrekt erfasst bzw. korrekt zugeordnet? Bild 1 Bild 2 Bild 3
... Mehr anzeigen