Hallo,
ich habe das Problem das meine Wärmepumpe seit kurzem jeden Tag morgens Störung anzeigt. Nach einer Bestätigung und einem Reset funktioniert es wieder, aber nur bis zum nächsten Morgen.
Anfangs funktionierte alles einige Tage wieder normal.
Gibt es hierfür eine einfache Erklärung oder muss jemand kommen?
Moin, was hast du für ein Aussengerät. Ich tippe mal auf eine D06 oder eine D08, bzw. eine mit nur einem Lüfter?
Hallo @Michael75
Das Expansionsventil muss überprüft oder ausgetauscht werden, da es nicht ausreichend schließt.
VG
Divanc hat vollkommen recht 👍
Ja habe ein Außengerät mit einem Lüfter.
woran sieht man das?
Hallo @Michael75
Dies ist ein Befund aus dem Meldungsspeicher des Kältekreislaufs und Sie sind nicht der Erste mit solchen Fehlern.
Wenn Sie dies nicht beheben, wird der Kompressor aufgrund des möglichen Eindringens von Flüssiggas in die Saugseite des Kompressors bald ausfallen. Flüssiggas ist allerdings nicht komprimierbar, sodass eine Beschädigung der Kompressorschaufeln vorprogrammiert ist.
Dies wird durch die Fehler in der Serviceanleitung erklärt, die Fehlerursache ist jedoch die fehlerhafte Bedienung des Expansionsventils.
Sie müssen auf jeden Fall einen Kältetechniker mit der Reparatur beauftragen.
VG