Vitocal 222-S und Pumpen

Hallo,

zu meinem Verständis: Entspricht die Sekundärpumpe der Heizkreispumpe?

 

Gruß

Joachim

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

2 das ist ein direkter Heizkreis A1, ohne  Heizungs-Puffer,  mit WW Speicher

 

Dann gibt es keine Heizkreispumpe.

 

Die Sekundärpumpe versorgt direkt den Heizkreis

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Joachim,

 

wenn die Anlage nur einen Reihenpuffer und  keinen Prallelpuffer  hat,  ja.

 

Primärkreis = Ventilator

 

VG Michael 

 

Hallo Michael,

danke für deine Antwort. Ich frage nach, weil es verschiedene Datenpunkte (optolink-splitter) für die Heizkreispumpe und Sekundärpumpe gibt. Der Datenpunkt 0x048D (Heizkreispumpe) ist 0 und der Datenpunkt 0x0484 (Sekundärpumpe) ist 1.

 

Gruß

Joachim

wie ist Kodierung  7000 Anlagenschema eingestellt?

2

2 das ist ein direkter Heizkreis A1, ohne  Heizungs-Puffer,  mit WW Speicher

 

Dann gibt es keine Heizkreispumpe.

 

Die Sekundärpumpe versorgt direkt den Heizkreis