Hallo,
zu meinem Verständis: Entspricht die Sekundärpumpe der Heizkreispumpe?
Gruß
Joachim
Gelöst! Gehe zu Lösung.
2 das ist ein direkter Heizkreis A1, ohne Heizungs-Puffer, mit WW Speicher
Dann gibt es keine Heizkreispumpe.
Die Sekundärpumpe versorgt direkt den Heizkreis
Hallo Joachim,
wenn die Anlage nur einen Reihenpuffer und keinen Prallelpuffer hat, ja.
Primärkreis = Ventilator
VG Michael
Hallo Michael,
danke für deine Antwort. Ich frage nach, weil es verschiedene Datenpunkte (optolink-splitter) für die Heizkreispumpe und Sekundärpumpe gibt. Der Datenpunkt 0x048D (Heizkreispumpe) ist 0 und der Datenpunkt 0x0484 (Sekundärpumpe) ist 1.
Gruß
Joachim
wie ist Kodierung 7000 Anlagenschema eingestellt?
2
2 das ist ein direkter Heizkreis A1, ohne Heizungs-Puffer, mit WW Speicher
Dann gibt es keine Heizkreispumpe.
Die Sekundärpumpe versorgt direkt den Heizkreis