Wenn das Zeitfenster z.B. von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr eingestellt ist und die Warmwasserbereitung erst um 17:45 Uhr beginnt (Unterschreitung der Minimaltemperatur), endet diese dann
- um 18:00 Uhr oder
- Erreichung der Solltemperatur?
Ich konnte dies letzte Woche mit hilfe des ereignisprotokolls von viguide klären: mit Ablauf des eingestellten Zeitfenster für die Warmwassererzeugung wird diese beendet. Demnach lautet die Antwort auf deine Frage 18:00 Uhr. Startest du die einmalige Warmwasserbereitung, dann wird das Warmwasser bis zum erreichen der zieltemperatur erwärmt.
Dieses Verhalten macht aus meiner Sicht auch Sinn.
Hallo.
Vielleicht ist der Beitrag hilfreich: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Brauchwassererwaermung-wird-abgebrochen/...