Hallo

folgende Frage; ich habe eine 222-S und eine soziale einrichtung als Kunden. Daher muss ich 60°C Warmwassertemperatur einstellen. Elektroheizung ist aktiviert, das ist ja alles noch klar.

Wenn nun die außeneinheit und die Elektroheizung paralell laufen, schaltet sich bei 49°C Warmwassertemperatur sowie 59°C Vorlauf und 54°C Rücklauftemperatur die Außeneinheit ab und die Elektroheizung macht alleine weiter bis 60°C erreicht werden.

Frage: Warum wird die Elektroheizung nicht runter bzw. ausgeschaltet, damit die Außeneinheit weiter läuft?

Gegen Ende der Ladung, also wenn das Warmwasser bereits >55°C hätte, würde ich die bestehende Regelungsart verstehen, aber schon bei 49°C komplett das Außengerät wegzuschalten verstehe ich nicht.

Ich habe ein Abnahmeprotokoll beigefügt.

Vielen Dank

2 ANTWORTEN 2

Hallo Caesar1607,

die Außeneinheit schaltet sich ab, da die maximal mögliche zu erzeugende Vorlauftemperatur erreicht ist. Würde sie in diesem Moment noch weiterlaufen, würde es zwangsläufig zu einer Regelhochdruckabschaltung kommen. 