Hallo, seit neusten haben wir einen Fehler Warnung Niederdruck. Der tritt allerdings nur bei der Warmwasseraufbereitung auf. Kann das der Schalter sein?
Beste Grüße
Jörg Schenk
Hallo Schenk_100,
welchen Schalter meinst du? Was hat deine Anlage als Primärquelle? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo, wir haben 3 x 100 Bohrungen. Ich dachte so an der Niederdruckschalter der für das Wasser zuständig ist?? Im Anhang die technischen Daten von der Anlage. Die Anlage macht seit Tagen jetzt kein Fehler mehr. Hatte vor ca. 2 Wochen die Heizung abgestellt, seit dem kam der Fehler (habe das aber erst später gemerkt) wenn das Wasser aufbereitet wird. Jetzt ist die Heizung wieder an, dann kamen nochmals einige Fehler (Warnungen) jetzt nicht mehr. LG Jörg
Danke, mögliche Ursachen sind:
Ich empfehle dir, deine Anlage daraufhin überprüfen zu lassen.
Viele Grüße
Flo
Hallo, liegt wahrscheinlich am Ausgleichsbehälter + Kältemittelmangel. Wird erst in 14 Tagen geklärt. Melde mich was dann gemacht worden ist. LG Jörg
Danke für die Info.
Viele Grüße
Flo
3 x 100m Bohrung für eine 6jw Wärmepumpe Respekt
Hallo, jetzt wurden die Leitungen gespült und auf ca. 2 Bar angehoben, war noch viel Luft in den Leitungen. Alle Tests waren danach OK. Leider ist die Warnung nach 2 Tagen wieder aufgetaucht. Habe denen aber auch gesagt das ich nie soviel Druck hatte. Also weiter suchen....
Danke für die Info. Mach doch mal ein Bild von der Anlagenübersicht, wenn die Wärmepumpe heizt. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Ich hatte vergessen, dass die 222-G nur einen Primärsensor hat. Dementsprechend können wir hier leider nicht die Temperaturdifferenz zwischen Primär-Ein- und Aus-Temperatur erfassen. Falls du ein Infrarotthermometer hast, kannst du ja die Temperaturen im laufenden Betrieb direkt an den Rohren erfassen. Dort muss die Differenz im Bereich von 2-5K liegen.
Sekundärseitig ist die Temperaturdifferenz mit 9K grenzwertig. Hier sollte die Drehzahl der Pumpe angehoben werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo, ja ein Infrarotthermometer habe ich. An welchen Rohren soll ich genau messen? Da wo ich die rote punkte gemalt habe?. Und dann ein wenig an der Pumpe (Rot) ca. 5% mehr anheben?
Vielen Dank
Jörg
Sind doch eher diese Rohre die ich mit gelb markiert habe, richtig?
Die roten Punkte, das sind die Sekundärleitungen. Die gelben sollten der Primär-Vor- und Rücklauf sein.
Viele Grüße
Flo
Hallo, Fehler gefunden. Schütz ist defekt. Klopfempfindlich. LG Jörg Schenk
Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden werden konnte.
Viele Grüße
Flo
Hallo, leider kam der Fehler wieder. Die Kollegen haben jetzt raus gefunden, das der Unterschied von der Sole und zurück keine 7 Grad haben und das die Anlage dann an zu Takten fängt. Die meinen der Boden konnte zu trocken sein. Kann man da überhaupt noch was machen? LG Jörg
Da mir das Takten sehr weh tut und ich mein Monteur nicht erreiche habe ich mal was anderes versucht. Habe 5030 (Leistung Vedichterstufe) stufenweise erhöht. Bei 45 eingestellt waren 10 schaltet sich die Anlage jetzt erstmal 1A ab ohne Warnung. Ist das ersteinmal vertretbar diese Einstellung vorzunehmen? LG Jörg
Wenn du da keine Ahnung dqvon hast las das besser.
Deine wp hat keine verdichterstufen
Deine wp Ist eine fixspeed Maschine
Bei der Einstellung 5030 muss 8 stehen, steht für 8kw.
Gruß
Hallo, danke für die Antwort. Dann muss ich wohl eine andere Software haben, da es einen Einstellbereich erst von 10-255 möglich ist.
Gruß
Hallo Schenk_100,
der Einstellbereich unter 5030 sollte von 0 bis 255 gehen. Da du aber noch einen thermostatischen Kältekreis hast, ist es irrelevant, was du dort einstellst. Erst bei der 222-G Typ B, mit elektronisch geregeltem Kältekreis, hat dies eine Bedeutung für die Berechnung der Energiebilanz.
Wie von graten24 bereits mitgeteilt, handelt es sich bei deiner Anlage um einen fixspeed Verdichter, du kannst die Leistung hier nicht beeinflussen.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |