abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 222-A mit Externer Aufschaltung

Hallo,

ich habe für meine Fußbodenheizung eine KNX Ventilsteuerung verbaut.

 

Damit die Nachlauf-Pumpe nur dann läuft, wenn die Ventile offen sind steuere ich die Klemme für die Externe Aufschaltung an. Außerdem habe ich den Parameter Fernbedienung 2003 auf 2 gesetzt.

 

So weit funktioniert dies auch.

 

Aktuell ist die Situation jedoch so, dass ich eine permanente Wärmeanforderung habe. (Externe Aufschaltung ist permanent aktiv.)

Dies führt scheinbar dazu, dass sich der Verdichter nicht einschaltet. Vermutlich kann er den Puffer nicht gleichzeitig aufheizten und Wärme beziehen.

 

Das geht so weit, dass sich der Verdichter erst einschaltet, wenn er das Warmwasser aufheizen muss.

Gibt es keinen Bedarf für Warmwasser, sinkt die Heizungstemperatur ins bodenlose.

 

Muss ich hier eventuell noch andere Parameter anpassen, damit der Verdichter sich auch während der Externen Aufschaltung einschaltet.

0 ANTWORTEN 0