Vitocal 200s - Leistungsstufen Verdichter

Guten Tag!

 

Ich habe eine Vitocal 200s BJ2006 in Verwendung. In den Diagnoseeinstellungen kann man die Betriebsstunden der 5 Leistungsstufen und die Betriebsstunden des Verdichters herauslesen.

 

Wie sind diese Leistungsstufen definiert? Leistungstufe 1 Minimum, Leistungsstufe 5 Maximum?

Was sagt mir Leistungsstufe 1,2, 3, 4,5?

 

mfg

3 ANTWORTEN 3

2016 🙂

Hallo gratzman1,

 

die Belastungsklassen geben an, bei welcher Differenz zwischen Verdampfungs- und Verlüssigungstemperatur der Verdichter in Betrieb war.

 

1: ΔTV/K < 25 K

2: 25 K < ΔTV/K < 32 K

3: 32 K < ΔTV/K < 41 K
4: 41 K < ΔTV/K < 50 K

5: ΔTV/K > 50 K

 

Viele Grüße
Flo

Danke!