Hallo,
ich habe die Möglichkeit über einen Sensor in der Abluft der Lüftungsanlage den Taupunkt mittels 0-10V Signal an den Spannungseingang des Erweitrungsmodul EA1 zu klemmen. Der Taupunkt wird über einen hx-Generator aus der gemessenen Temperatur und relativen Feuchte berechnet. Das Signal aus dem Sensor ist so konfiguriert, dass über den Parameter 700E der Regelung WO1C die Sollwertvorgabe für die Vorlauftemperatur im Sekundärkreis mindestens ein 1°C höher ist als der gemessene Taupunkt im Raum.
Wenn dann der digitale Eingang DE3 geschlossen ist, ist dann auch die Berechnung des Vorlauftemperatur-Sollwert aus Kühlkennlinie über die Außentemperatur deaktiviert? Welcher Wert hat Vorrang?
Hallo hartigt,
die Priorität der externen Anforderung kann mit dem Parameter 7019 definiert werden. Mit 7019:1 hat die ext. Anforderung eine gegenüber der Sollwertvorgabe der Außentemperatur höhere Priorität.
Beste Grüße, °ch
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 |