Wir haben eine Vitocal 200S mit Vitoconnect in einer Ferienwohnung. Wir steuern die Heizung über die ViCare-App. Da nur ein Aussenfühler montiert ist, stimmt die effektiv gemessene Temperatur im Wohnzimmer natürlich nie mit der eingestellten Solltemperatur im Wohnzimmer überein. Die Änderungen in der Heizkurve sind da auch nicht wirklich hilfreich.
Frage: Kann ein Temperaturfühler im Wohnzimmer installiert werden, der die Solltemperatur aktiv kontrolliert und die Heizung entsprechend regelt? Dieser Innenfühler sollte dann natürlich über die ViCare-App gesteuert werden können, damit wir nicht vor Ort sein müssen.
Hallo @MarianneTi
Die kabelgebundene Vitotrol 200-A oder die kabellose Vitotrol 200-RF können als Fernbedienung mit Raumtemperaturerfassung aufgerüstet werden. Vitotrol muss im Referenzraum installiert werden, da es Auswirkungen auf die Beheizung des gesamten Gebäudes hat.
Die Einstellungen und die aktuelle Temperatur sind in der ViCare-App ersichtlich.
Für die Vitotrol 200-RF wird zusätzlich ein Kommunikationssockel benötigt.
VG
Ich habe die Vitotrol 200A montiert und bei der Vitotronic 200 am Sockel 145 montiert.
Bei der Vitotronic dreht nun LCD-Anzeige im Uhrzeigersinn (hat somit Strom) aber die Daten werden nicht übertragen wie es in der Anleitung beschrieben ist. Bisher war nur ein Aussenfühler für die Steuerung zuständig. Muss ich noch irgendwo eine Konfigurationsänderung durchführen, weil jetzt zwei Fühler (aussen und innen) im Einsatz sind? Irgendwo habe ich etwas über einen Schalter S6.3 gelesen, der evtl "on" sein sollte.
Hallo @MarianneTi
Es müssen noch einige weitere Parameter in der WO1C-WP-Steuerung eingestellt werden.
VG