@Rudi_ Also ich hab mir das heute nochmal angeschaut. Der Durchlauferhitzer hat 3 Heizelemente, die nicht etwa geregelt werden sondern einfach per Relais auf der EHCU zugeschaltet werden. (Relais K3, K5 und K7). Im Energiecockpit der ViCare-App sieht man pro Stufe 2,67kW. D.h. das Ding kann nur diskret zwischen 0, 2,67, 5,33 und 8kW schalten, je nachdem wie viele Stufen gleichzeitig eingeschaltet sind. Wenn Du also eine Maximalleistung von 3kW eingestellt hast, sind nur 0kW oder 2,67kW möglich. Demnach errechnet sich die elektrische und gleichzeitig auch die thermische Leistung des Durchlauferhitzers zu {Anzahl der aktiven Stufen x 2,67kW}. Wenn es auch andere Dimensionierungen als 8kW gibt, könnte man es ja wie bei der Drehzahl machen: In den Einstellungen die Gesamtleistung konfigurieren und dann pro Stufe davon ein Drittel nehmen. Das Datenblatt würde zwar mathematisch auch passen (2,4 +2,4 + 3,2 = 😎 aber die Messwerte in der ViCare App sagen 1/3 pro Stufe.