abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 200-s Kälteleitungen korrekt verlegt?

Hallo Zusammen,

wie der Titel schon sagt haben wir in unserem Haus eine Splitwärempumpe der Marke Viessmann verbaut. Soweit sind wir auch sehr zufrieden mit der Anlage. (Verbauch sehr gering , ...)

Jetzt hat es in den letzten Tagen sehr viel geregnet und siehe da, durch die Kellerdurchführung tropft etwas Wasser herein. Kältemittelleitungen und Stromleitungen wurden duch unseren Installateur durch ein HT-Rohr (100mm) nach Außen gelegt. Das HT-Rohr verläuft direkt aus dem Keller bis unter die Wärmepumpe. (ca. 2,5m) Damals wurde das Rohr am Ende mit irgend nem Schaum ähnlich wie Bauschaum verfüllt.

Das gleiche Problem mit dem tröpfelndem Wasser aus dem Rohr in der Wand trat bei unseren 5 Nachbarn ebenfalls auf, also haben wir den Installateur kontaktiert, der sofort jemanden vorbei schickt.

Am nächsten Tag wurden dann die Enden des Rohrs unter der Wärmepumpe freigelegt und gesäubert. Danach wurde ein stück der Isolierung der Kälteleitungen entfernt, um zu verhindern, dass Wasser in der Isolierung ins Haus läuft. Danach wurde alles mit einem Zweikomponentenharz verfüllt. Was jetzt auch dicht ist.

Was mich jedoch jetzt irrietiert, ist das kurze Stücke der Kältemittelleitungen (Kupfer) offen liegen.

Habe darauf hin den Installateur wieder kontaktiert, der meinte es würde sich hier Kältemittelleitungen handel, die nur isoliert werden um Kondensbildung zu unterbinden. es würde hier kein Energieverlust auftreten. Auf mein drängen dass das ziemlich gefuscht aussieht will er heute noch einmal vorbei kommen und neue Isolierung bis zu der Stelle , wo das harz vergossen wurde anzubringen.

Ist das so fachgerecht? Oder gefuscht?

Besten Dnak schonmal im vorraus.

Anbei eine Bild

Niqy25CpHO8P_uqMinD6dDAhZPYfFi4BSY0VrN2G8sE.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo fabri 500,

 

die Isolierung der Kältemittelleitung ist UV-beständig und dient der Unterbindung der Kondensatbildung. Zusätzlich soll es aber auch die Wärmeleitung verhindern. Dein Heizungsfachbetrieb sollte es dementsprechend nachisolieren.

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Die Isolierung sieht nach Hartschaum aus ? Und wenn dem so ist, wirst die nicht lange sehen können, weil das Zeug nicht UV-Beständig ist. Sie wird sich unter Sonneneinstrahlung langsam zersetzen. Im Aussenbereich würde ich eher was mit einer festeren Oberfläche nutzen.
Und ja, die Isolierung soll in erster Linie der Kondenswasserbildung vorbeugen. Beschädigungen sehen also nicht schön aus, würden aber die Funktion nicht beeinträchtigen.

Hallo fabri 500,

 

die Isolierung der Kältemittelleitung ist UV-beständig und dient der Unterbindung der Kondensatbildung. Zusätzlich soll es aber auch die Wärmeleitung verhindern. Dein Heizungsfachbetrieb sollte es dementsprechend nachisolieren.

 

Beste Grüße °fl

 

Hallo,

Besten Dank für die Rückmeldung. Gestern Abend wurden die Leitungen bis zur verharzten Durchführung in das 100er HT Rohr neu isoliert. Macht jetzt einen soliden Eindruck.

Beste Grüße, F. Krefting

Wir haben eine ähnliche Problematik. Vitocal 200 AWB steht als Außengerät ca 10m vom Keller (Innenheit) entfernt. Beide Kältemittelleitungen wurden durch ein HT/KG Rohr durch das Erdreich vom Keller zur Außeneinheit verlegt. An den HT Rohren Außen wie auch Innen ist am Ende beim Wanddurchbruch bzw zur Außeneinheit hin sachgemäß eine Ringraumdichtung montiert worden- Diese ist auch dicht.
ABER: als wir die Innere RIngraumdichtung des Rohres öffneten, durch das die Kältemittelleitungen führen, kamen uns ca 10L Wasser entgegen.

Beim Blick ins innere des Rohres - zumindest was zu erkennen war - sind die Kältemittelleitungen ab Eintritt von Keller ins HT Rohr bis Autritt bei der Außeneinheit nicht isoliert. Die Kupfer-Kältemittelleitungen liegen also "blank" im HT Rohr über ca 8 Meter bis zur Außenheit.

Fragen:
- Müssten die Kältemittelleitungen durch das HT/KG Rohr im Erdreich nicht komplett über die ganze Strecke isoliert sein? Oder bedarf es bei der Verlegung der Leitungen im Rohr keiner weiteren Isoliering?

- Kann es sich bei dem Wasser, dass im Rohr stand, um Kondenswasser der Kältemittelleitungen handeln?

- Andere Ideen, wo das  Wasser her kommen könnte?

- Mein Stromverbrauch für die Pumpe ist hoch. Könnte das aufgrund der ca 8-10 Meter nicht isolierten Kältemittelleitungen durch das HT/KG Rohr im Erdreich kommen?

@Flo_Schneider wäre über deine Hilfe dankbar, wie hier die Leitungen sachgemäß isoliert werden müssten.


Danke VORAB!
VG,
Patrick

Update. Die Kältenittel Leitungen in den Rohren scheinen doch gedämmt worden zu sein 

irgendeine Idee was das sonst für Wasser sein kann? Oder trotzdem Kondensat?

das Wasser ist absolut klar daher unwahrscheinlich das es durchs Erdreich zB in ein Loch im kg Rohr Eintritt……

Top-Lösungsautoren