Vitocal 200 - Ventilator, Verdichter und Sekundärpumpe aus

Hallo,

 

bei uns sind heute Morgen alle Böden kalt und auch die Schläuche der Fußbodenheizung geben keinerlei wärme ab. Die Wärmepumpe zeigt keinerlei Fehlermeldung an und auch Heißwasser läuft einwandfrei.

 

Ich hab bereits die Raumtemperatur von 20 auf 24 Grad erhöht, um zu schauen, ob sich was tut, jedoch ohne Veränderung.

 

Dass das Gerät so gar keine Infos abgibt, macht die Fehlersuche nicht einfacher.

34 ANTWORTEN 34

Kleiner Nachtrag: In den Informationen ist abzulesen, dass Ventilator, Verdichter und Sekundärpumpe aus sind. Bei uns wurde gestern ein neuer Zähler installiert und wir hatten ca. 20 Minuten keinen Strom. Habe die Anlage bereits neugestartet, ohne Effekt. Im manuellen Betrieb drehen zumindest wieder die Ventilatoren und es regt sich was. Dieser stellt sich allerdings von alleine wieder nach wenigen Minuten aus.

Dreht denn die Umwälzpumpe ?

Gute Frage, ich meine, dass Sie im manuellen Betrieb gearbeitet hat. Ansonsten wüsste ich nicht, wie ich es testen könnte, es tut sich halt ansonsten gar nichts.

Du könntest entweder die Spannung an der Pumpe messen oder/ und einen Schraubendreher als Stethoskop gebrauchen. Ob die Pumpe läuft,sollte hörbar sein.

 

Laut Schraubenzieher tut sich dort nichts. Beim Einschalten in den Mnauellen Betrieb macht sich auch nur kurz der Mischermotor bemerkbar.

Hallo @Tim10 

 

Sie können die Anlagenübersicht fotografieren.

 

2025-02-15 11_58_42-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

Und überprüfen Sie das Datum und die Systemzeit in den Einstellungen.

 

 VG

Was bei mir in solchen Fällen etwas gebracht hat, war die Wärmepumpe vom Netz zu trennen. Also am Sicherungskasten die Sicherungen raus. Vor allem die von der Steuerung, das ist bei mir eine extra Sicherung.

 

Bei meiner Anlage gibt es auch noch in der Software einen Bug in "ViCare Smart Climate".
Wenn alle Räume die Solltemperatur erreicht haben, geht das Programm in Standby und schaltet sich erst wieder ein wenn die Räume -7°C unter Soll liegen. Da hilft es einen virtuellen Raum anzulegen.



Mein Gerät:
IDU Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 2C (A13 Außeneinheit)
Keine Solaranlage angeschlossen

Bei 33 dreht sich zumindest was

20250215_120244.jpg
20250215_120239.jpg

Sicherungen hatte ich bereits draußen und dann neu gestartet, ohne Effekt. Mich macht es etwas stutzig. Dass das ganze aufgetreten ist, nachdem der Strom gestern kurz abgestellt war. Da muss ein Zusammenhang bestehen. Das die Anlage nicht richtig läuft, habe ich erst heute morgen festgestellt , als alle Böden kalt waren. 

Hallo @Tim10 

 

Die Beheizung erfolgt derzeit mit einem elektrischen Durchlauferhitzer auf Stufe 2.

 

VG

Hallo @Tim10 

 

Sie haben ein Mischer-Heizkreismodul hinter dem Speicher installiert, die Regelung zeigt an, dass die Heizungspumpe am Modul eingeschaltet ist, stimmt das?

 

VG

Eigentlich ist der Durchlauferhitzer aus. 

20250215_121258.jpg

Da müsste die Pumpe aber laufen. Ansonsten würde es auch mit DHL nicht warm werden.

Ist für mich nicht ersichtlich. Es ist nichts zu hören, und die LED leuchtet auch nicht. Ich hab von der Materie leider absolut keine Ahnung.

Hallo

 

@Franky 

Die Beheizung des WW erfolgt über eine interne Pumpe, hier sind ein Zwischenspeicher und ein Mischheizkreis installiert.

 

@Tim10 

Dass der elektrische Durchlauferhitzer nicht funktioniert, weil die Temperatur im Zwischenspeicher und WW-Speicher überschritten wird.

 

VG

Ich dachte,er meint die Raumbeheizung.

Es lässt sich so nicht herauslesen,dass er die Speicheraufheizung meint.Möglicherweise ist ein Kabel nicht bzw. verkehrt angeschlossen. Oder eine Sicherung ist beim Wiedereinschalten gekommen?

Ja, es geht um die Raumbeheizung. Warmwasser ist bisher kein Problem.

 

Ich habe mittlerweile die Befürchtung, dass tatsächlich irgendein Defekt vorliegt, warum auch immer. Strom war wie gesagt nur kurz abgeklemmt. 

Im Manual wird irgendwo drauf hin gewiesen dass beim Booten (Inbetriebnahme)  zuerst die Außeneinheit Strom bekommen soll, danach die Inneneinheit - sonst Fehler.

 

Also du macht jetzt wie folgt: Alles OFF !

 

Minute warten.

Power on für Außen. 

Minute warten

Innen Power on. 

 

Kann helfen, muss nicht. 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Jetzt leuchten zumindest wieder die LEDs der Umwälzpumpe, mehr aber auch nicht.

20250215_125102.jpg

Hallo @Tim10 

 

Sie können ein Foto des Mischmoduls machen.

 

VG

Hallo @Tim10 

 

Diese LED muss leuchten, damit die Pumpe funktioniert.

 

20250215_125102.jpg

Mit der Pumpe stimmt etwas nicht.

VG

Das Modul brummt in regelmäßigen Abständen und es schaltet etwas in der Inneneinheit, als ob da etwas nicht anspringt.

17396207997562219991259959603457.jpg

Hallo @Tim10 

 

Versuchen Sie, das Entlüftungsprogramm der Pumpe einzustellen, indem Sie den grünen Knopf an der Pumpe drücken.

 

2025-02-15 13_05_30-6174010VMA00002_1.pdf – Google Chrome.png

 VG

Mittlerweile haben wir eäauch eine Störung im Kältekreis

20250215_132016.jpg
20250215_132112.jpg