Hallo zusammen,
leider schon zum zweiten Mal pumpt unsere Vitocal kein WW in den Speicher.
Der Verdichter läuft siehe Anhang, aber WW bleibt kalt bei guten 30 Grad.
Über Nacht fahren wir WW nur auf 43 nicht wundern.
Fehler wurde keine angezeigt, mein Installateur hat auch drauf geschaut und ebenfalls nur festgestellt, dass die Speicherladepumpe nicht läuft Einstellungen und Temperatursensoren haben gepasst. Einmaliges WW zu aktivieren hatte auch nicht geholfen.
Nach dem zweiten Stromlos schalten der ganzen Anlage hat sie dann angefangen wieder Warmwasser zu pumpen.
Ist das bekannt, was kann man prüfen?
Hallo Hagen1,
hier sollte einmal das 3-Wege-Umschaltventil geprüft werden.
Viele Grüße
Flo