Hallo Community.
Seit dem 07.01.2017 habe ich mal wieder den Fehler A9 und die WP läuft nur noch elektrisch. Das letzte Mal wurde die Leiterplatte der Außeneinheit ausgetauscht, was wohl jetzt wieder geschehen muss. Der Kundendienst ist informiert. Nun habe ich aber das Problem, dass der Vorlauf im elektrischen Modus zu gering ist und die Bude nicht warm wird. Der Vorlauf sollte jetzt so bei 32 Grad liegen, läuft aber nur zw. 21 und 24 Grad. Elektroheizung ist freigegeben auf Stufe 2. Stufe 3 habe ich probiert, keine Veränderung. In der Codierebene 1 ist die Elektroheizung ebenfalls freigegeben.
Kann ich das irgendwo einstellen, damit hier nicht alles auskühlt, bis der Kundendienst kommt???
MfG, Tango
Hallo Tango,
wichtig ist, dass die Codieradresse 7907 (max. Leistung Durchlauferhitzer) auf 3 steht, damit er auch die dritte Stufe anfordern kann. Sollte nicht sofort ein Temperaturanstieg zu erkennen sein, lass die Anlage so erstmal laufen, das kann unter Umständen erstmal ein Weilchen dauern, bis man den Anstieg merkt.
Beste Grüße, °ch