Ok, dann kann ich den STB als Fehler ja ausschließen und kann mir das Öffnen der Anlage sparen. Der Durchlauferhitzer ist für Wasser und Heizen freigeschaltet, 7902 steht auf 1, 6015 auch auf 1. Gibt es weitere Parameter die Verantwortlich sein könnten, dass die Heizung nicht mit Heizstab läuft? Beim Estrichprogramm 12 lief der Heizstab permanent auf Stufe 3, über 30 kwh Verbrauch in 4 Stunden. Die Vorlauftemperatur ist jedoch nur ganz langsam bis max. 40 °C (so eingestellt) gestiegen, fand ich auch merkwürdig. Dann ist die Sicherung auch im Estrichprogramm geflogen, wo wieder WW anlief. Den Parameter 5012 hatte ich im Estrichprogramm wieder auf 15 gestellt, soll ja dann keine Auswirkung mehr haben. Jetzt bekomme ich die Sicherung für die Außeneinheit gar nicht mehr rein, fliegt immer sofort der FI. Dann kommt logischerweise Störung Außeneinheit 0A. Kann ich das einfach ignorieren, die Anlage läuft ja trotzdem?! 5012 habe ich wieder auf 0 gesetzt. Morgen werde ich den Fachbetrieb informieren, ich hoffe es kann zeitnah jemand kommen, Fachbetrieb oder Kundendienst.