Hallo zusammen,

 

Unsere Wärmepumpe Vitocl 200- S

AWB-E-AC 201.D08

Bj 2017

Macht aktuell wieder Probleme,sobald es draußen kälter wird.

A9 , D5 Käterkreis

Man muss dazu sagen es wurde im 14.4.23 das Expansionsventil schonmal getauscht, nachdem im Dezember 22 die Anlage auch ständig in Störung ging. ( kaltes Haus )

 

Habe mir den Kältekreis mal angeschaut, hierzu die Bilder

Kann es sein das es schon wieder defekt ist???

1000115362.jpg

1000115364.jpg

1000115424.jpg

Gruß Stefan 

6 ANTWORTEN 6

Hallo @Stefan444 

 

Ja, das defekte Expansionsventil muss erneut ausgetauscht werden.

 

VG

Hier noch die Fehlermeldung

 

1000115343.jpg

1000115342.jpg

1000115419.jpg

1000115340.jpgBin um Jeden Tipp dankbar.

Gruß Stefan 

 

Nach so kurzer Zeit das selbe Bauteile...

Kann es auch durch das Vierwegventil (oder so) verursacht werden?

Hätte das mit getauscht werden müssen?

 

Die Anlage ist eigentlich nicht mehr tragbar, jeden Winter Probleme.

Hallo @Stefan444 

 

Es wäre auch ratsam, beim Austausch des Expansionsventils einen „Biflow-Filter“ in das Außengerät einzubauen.

 

VG

20250416_111250.jpg

Danke für die Info.

Wieso eigentlich ein Filter, gibt es in dem geschossen Kreislauf Verunreinigungen, oder können welche entstehen und dadurch das Expansionsventil kaputt gehen kann?

 

Gruß Stefan

Hallo @Stefan444 

 

Der Filter fängt Verunreinigungen auf und bindet Feuchtigkeit, wodurch das Expansionsventil geschützt wird.

 

VG