Hallo zusammen,
Unsere Wärmepumpe Vitocl 200- S
AWB-E-AC 201.D08
Bj 2017
Macht aktuell wieder Probleme,sobald es draußen kälter wird.
A9 , D5 Käterkreis
Man muss dazu sagen es wurde im 14.4.23 das Expansionsventil schonmal getauscht, nachdem im Dezember 22 die Anlage auch ständig in Störung ging. ( kaltes Haus )
Habe mir den Kältekreis mal angeschaut, hierzu die Bilder
Kann es sein das es schon wieder defekt ist???
Gruß Stefan
Hier noch die Fehlermeldung
Bin um Jeden Tipp dankbar.
Gruß Stefan
Nach so kurzer Zeit das selbe Bauteile...
Kann es auch durch das Vierwegventil (oder so) verursacht werden?
Hätte das mit getauscht werden müssen?
Die Anlage ist eigentlich nicht mehr tragbar, jeden Winter Probleme.
Hallo @Stefan444
Es wäre auch ratsam, beim Austausch des Expansionsventils einen „Biflow-Filter“ in das Außengerät einzubauen.
VG
Danke für die Info.
Wieso eigentlich ein Filter, gibt es in dem geschossen Kreislauf Verunreinigungen, oder können welche entstehen und dadurch das Expansionsventil kaputt gehen kann?
Gruß Stefan
Hallo @Stefan444
Der Filter fängt Verunreinigungen auf und bindet Feuchtigkeit, wodurch das Expansionsventil geschützt wird.
VG