Hallo,
bei meiner Wärmepumpe Vitocal 200-S (BJ 2013), ist in der Energiebilanz nur die Energieaufnahme korrekt angezeigt, die abgegebene Wärme hingegen zeigt immer 0 an.
Das die JAZ bei der alten Version nicht angezeigt werden kann, habe ich inzwischen herausgefunden, aber die fehlende Wärmemenge kann ich nicht nachvollziehen.
Seriennummer: 7502078302271109
Bin für jeden Tipp dankbar. 🙂
Viele Grüße,
Carsten
Hallo Carsten,
für deine Wärmepumpe aus 2013 war die Energiebilanzierung noch nicht vorgesehen. Diese kam erst etwas später für die Modelle dazu. Du kannst aber einmal folgende Prametereinstellungen prüfen: (Ohne Gewähr, dass es funktioniert.)
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo