Es geht um eine Sole-Wärmepumpe Vitocal 200-G BWC 201.B08. Hier im Haus wird ein Heizkreis beheizt. Weiterhin ist ein Pufferspeicher (Heiz- und Trinkwassererwärmung) eingebaut worden. Folgende Störung lag vor: KM-BUS Teilnehmer: Teilnehmeradresse: 2 Gerätegruppe: 0x20 Staus Fehler: Fehlercode 0x00 Timeout Zähler: 63 Die Störung wurde wohl hervorgerufen, weil kein Erweiterungssatz Mischer eingebaut worden ist. Der muss wohl unbedingt eingebaut werden. Der Erweiterungssatz Mischer ist nun eingebaut worden und die Heizkreispumpe und der Mischer sind an dem Erweiterungssatz angeschlossen worden. Nun scheint der Mischer seiner Aufgabe nicht gerecht zu werden. Entweder öffnet er und lässt das gesamte warme Wasser in den Heizkreislauf. Oder wenn die Adern im Erweiterungssatz an Klemmblock 52 getauscht wurden, kommt kein warmes Wasser in den Heizkreislauf. Nun habe ich herausgefunden, dass im Heizkreis 1 kein Mischer vorgesehen ist. Es ist das Anlagenschema 2 gewählt worden. Es muss wohl in Codierebene 1/Anlagendefinition ein anderes Anlagenschema gewählt werden. Da ja der Mischer und die Heizkreispumpe bereits am Erweiterungssatz Mischer angeschlossen sind, würde ich das Anlagenschema Heizkreis 3 wählen. Den gibt es aber nur in Verbindung der beiden anderen Heizkreise. Nun hoffe ich, dass Sie mir helfen können. Verweisen Sie mich bitte nicht an mein Fachbetrieb. Da habe ich das Gefühl, dass er mit der Lösung des Problems überfordert ist.