Fehlermeldung bei Wärmepumpe Vitocal 200-G: KM-BUS Teilnehmer EE

Hallo!

Es wird die Fehlermeldung KM-BUS Teilnehmer EE angezeigt. Laut Service-Menü liegt ein Fehler im Mischerheizkreis vor. Folgende Parameter werden angezeigt:
Teilnehmeradresse: 2
Gerätegruppe: 0x20
Status Fehler: Fehlercode 0x00
Timeout Zähler: 63

Der Mischer -Motor und die Heizkreispumpe werden über die Klemmen 225.1 bis 225.3 direkt angesteuert und nicht über den KM-BUS. Am Stecker 145 für KM-BUS Teilnehmer ist nichts angeschlossen. Warum wird eine Fehlermeldung generiert?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja, bei der 300-G kann der Mischer direkt aufgelegt werden. Bei der 200-G benötigst du eine Mischererweiterung. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo CALVERTUSA,

 

bei der 200-G muss der 1. Mischerkreis über eine Mischererweiterung angeschlossen werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

hier im Haus ist ein Heizkreis vorhanden. Laut Montageanleitung (siehe Auszug Schaltplan) kann doch der Mischer-Motor über die Klemmen 225.2 und 225.3 angeschlossen werden. Es steht in der Montageanleitung Mischer-Heizkreis 4804108 2103 01 bei  H74 Mischer-Motor in Klammern Erweiterungssatz Mischer. Laut  Schaltplan kann ich nicht erkennen, daß hier noch ein Erweiterungssatz zwischen geschaltet ist. Der Mischer-Motor wurde so direkt und ohne Erweiterungssatz "verdrahtet" ....so wie im Schaltplan dargestellt ist. Die Wärmepumpe ist in Betrieb. Der Mischer-Motor wird geöffnet oder geschlossen.  Wenn ein Erweiterungssatz grundsätzlich erforderlich ist, wie muss dann geschaltet werden? 

 

CALVERTUSA_0-1702564262789.png

 

 

CALVERTUSA_1-1702564828838.png

 

Ja, bei der 300-G kann der Mischer direkt aufgelegt werden. Bei der 200-G benötigst du eine Mischererweiterung. 

 

Viele Grüße
Flo