Hallo!
Es wird die Fehlermeldung KM-BUS Teilnehmer EE angezeigt. Laut Service-Menü liegt ein Fehler im Mischerheizkreis vor. Folgende Parameter werden angezeigt:
Teilnehmeradresse: 2
Gerätegruppe: 0x20
Status Fehler: Fehlercode 0x00
Timeout Zähler: 63
Der Mischer -Motor und die Heizkreispumpe werden über die Klemmen 225.1 bis 225.3 direkt angesteuert und nicht über den KM-BUS. Am Stecker 145 für KM-BUS Teilnehmer ist nichts angeschlossen. Warum wird eine Fehlermeldung generiert?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja, bei der 300-G kann der Mischer direkt aufgelegt werden. Bei der 200-G benötigst du eine Mischererweiterung.
Viele Grüße
Flo
Hallo CALVERTUSA,
bei der 200-G muss der 1. Mischerkreis über eine Mischererweiterung angeschlossen werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
hier im Haus ist ein Heizkreis vorhanden. Laut Montageanleitung (siehe Auszug Schaltplan) kann doch der Mischer-Motor über die Klemmen 225.2 und 225.3 angeschlossen werden. Es steht in der Montageanleitung Mischer-Heizkreis 4804108 2103 01 bei H74 Mischer-Motor in Klammern Erweiterungssatz Mischer. Laut Schaltplan kann ich nicht erkennen, daß hier noch ein Erweiterungssatz zwischen geschaltet ist. Der Mischer-Motor wurde so direkt und ohne Erweiterungssatz "verdrahtet" ....so wie im Schaltplan dargestellt ist. Die Wärmepumpe ist in Betrieb. Der Mischer-Motor wird geöffnet oder geschlossen. Wenn ein Erweiterungssatz grundsätzlich erforderlich ist, wie muss dann geschaltet werden?
Ja, bei der 300-G kann der Mischer direkt aufgelegt werden. Bei der 200-G benötigst du eine Mischererweiterung.
Viele Grüße
Flo