ich habe eine 200-S, D16, Seriennummer 7733738308009127, welche immer beim Abtauen die Störmeldung d6 auswirtft.
Ich habe keine Ahnung, warum gerade beim Abtauen dieser Fehler auftritt.
Die Inneneinheit ist mit einem 200 Liter Puffer mit nachgeschaltetem Mischerkeis installiert.
Die anlage wurde mit einem Spülkompressor mehrfach gespült, da war kein Schmutz vorhanden. Der Strömungswächter wurde auch getascht.
Was kann da die Ursache sein?
lG
Hallo Caesar1607,
ich wünsche dir ein frohes und gesundes neues Jahr.
Besteht das Problem an der genannten Anlage noch?
Viele Grüße
Flo
Prosit 2025
ja
Kann definitiv ausgeschlossen werden, dass D6 nicht im normalen Heizbetrieb auftritt? Alleine dass ein Pufferspeicher vorhanden ist, sollte dies eigentlich ausreichen, um den Mindestvolumenstrom immer aufrechtzuerhalten. Warts du einmal vor Ort dabei, als dies aufgetreten ist?
Viele Grüße
Flo