abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-S Außeneinheit defekt (Fehler 0A) und E-Heizung macht kein WW

Liebe Community,

ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Außeneinheit zu meiner Wärmepumpe Vitocal 200-S (AWS113, Baujahr 2011). Die Sicherung der Außeneinheit fliegt im Sicherungskasten raus und die Anlage zeigt den Fehler 0A an. Ich habe daraufhin mal die Außeneinheit geöffnet. Die Feinsicherungen auf der Hauptplatine sind alle ok. Habe alle durchgemessen. Die Anzeige auf der Hauptplatine leuchtet und zeigt den Code "5b" ab. Die linke der drei grünen LEDs leuchtet. Dann nach kurzer Zeit hört man Relais klacken und im Haus fliegt die Sicherung. Das Display geht aus. Ich hatte erst die Platine in Verdacht.

Heute ist mir noch aufgefallen, dass es aus dem hinteren eingehausten Kasten (m. Aufkleber Controller Assembly - siehe Foto) verdächtig verschmockt riecht. Denke da wird die Ursache sitzen, die den Kurzschluss verursacht. Die Frage ist nur:

1. So wie es aussieht ist der Ausbau relativ auswendig. Gibt es da einen Trick?

2. Wie lautet die Bestellnummer dieser Einheit für die Ersatzteilbeschaffung bzw. die korrekte Bezeichnung (siehe Foto)

 

Aktuell habe ich die E-Heizung in der Inneneinheit (W0B) aktiviert, aber das läuft auch nicht so wie ich mir das vorstelle. Für die Fußbodenheizung scheint er immer mal nachzuheizen, aber er macht das Brauchwasser einfach nicht warm. Der Speicher hat mittlerweile eine Temperatur von nur noch 33°C. Auch wenn ich die einmalige WW Produktion aktiviere, tut sich da einfach nichts. Das Ventil steht auf WW. Gibt es da einen Trick?

Folgende Einstellungen sind gesetzt:

Warmwasser

  • Freigabe Zusatzheizungen f. WW-Bereitung 6014: 1
  • Freigabe E-Heizung f. WW-Bereitung 6015:1
  • Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung 6008: 70

Elekt. Zusatzheizung

  • Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer 7900: 1
  • Freigabe Heizw.Durchlauferhitzer f. Raumbeheizung 7902: 1
  • Max. Leistung für Heizw.-Durchlauferhitzer 7909: 3
  • Bivalenztemp. Heizwaser-Durchlauferhitzer 790B: 100

In den Einstellungen habe ich "WW mit Elektro" aktiviert, aber es passiert nix. Auch wenn ich das ausschalte und warte wenn die WW Zubereitungszeit startet, passiert nichts. Das ist gerade etwas doof, da ja die Außeneinheit auch streikt. 😞

In der Meldungshistorie steht nur der Fehler der Außeneinheit 0A drin, sonst nichts.

Falls notwendig, hier mal die Nummern, die innen stehen:

AWB-AC201.A10
AWB-AC201.A13
Seriennummer: 7454118101174103

Leider kriege ich nicht so schnell einen Techniker her (bzw. hier nimmt niemand mehr Neukunden)

Danke für die Unterstützung!

Grüße

Marcel

 

 

 

IMG_9928.jpeg
IMG_9924.jpeg
IMG_9916.jpeg
IMG_9926.jpeg
IMG_9932.jpeg
32 ANTWORTEN 32

Danke für die schnelle Antwort! Was meinen Sie mit "ALZ"?

 

Leider sind die 1/2 Stunden sind jetzt schon lange vorbei und leider tut sich da immer noch nichts. Ich bin noch mal alle Einstellungen in der Codierebene durchgegangen aber ich kann nichts falsches feststellen. Ich hab das Innengerät noch mal komplett ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Brachte bisher auch keine Besserung.

Wenn ich über die Funktionsprüfung die E-Heizung teste, dann läuft die auch.

 

Zur Außeneinheit: Danke für den Tipp! Werde ich morgen mal durchgehen und die Fehlercodes notieren.

Hallo @mr_twin1 

 

ALZ ist der Lieferzustand.

 

VG

Wow! Noch mal besten Dank für den Link! Das wäre natürlich auch eine Notlösung, wenn ich nicht weiterkomme. Wahnsinn, dass das komplette Teil günstiger ist als die einzelnen Komponenten.

Erstmal muss ich jetzt sehen, dass die E-Heizung uns hier wieder wärmt 🙂

Laut Viessmann Kompatibilitätscheck ist diese Einheit nicht mit meinem Gerät kompatibel. Komisch, dass es in der Anleitung steht.

 

Die richtige Einheit wäre die hier: https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/regelung-odu-komplett-10/13kw-7834567/

 

Auch wenn das Bild nicht korrekt aussieht, aber die Nummer passt. 

Hallo @mr_twin1 

 

Ja, Sie haben Recht, das Lustige ist, dass beide ODU-Regler die gleiche Anweisung haben.

 

VG

Hallo @divanc 

Ich wollte mal einen kurzen Zwischenstand durchgeben.

Ich aber mir die Treiberplatine noch mal vorgenommen und habe das schwarze Leistungsmodul von der nachgekauften Platine abgenommen und an die alte Platine gesetzt. Ich habe das Modul mit diversen Leitungen an die Platine gesetzt. Ich hatte nämlich die Platine in Verdacht, dass da einfach eine falsche Firmware drauf ist.

Naja, gebracht hat es leider nichts, wobei das Verhalten leicht anders ist. Aber es ist weiterhin so, dass die Anlage auf ht schaltet und dann irgendwann die Rotoren drehen. Dann klackert es kurz als wenn der Kompressor starten will. Dann tut sich erstmal nichts. Dann irgendwann quietscht es kurz und irgendwas rattert kurz - klingt wie ein kleiner Stellmotor. Danach tut sich dann nichts mehr. Die drei grünen LEDs auf der Hauptplatine blinken fleißig. irgendwann geht die Anlage dann auf Standby und es leuchtet nur noch die linke grüne LED.

Neu ist die Fehlermeldung A9, die ja alles heißen kann. Und beim letzten Test ist dann anscheinend die Sicherung auf der Hauptplatine gekommen. Die ist seit dem aus. Die Sicherung im Sicherungskarten ist aber drin geblieben...immerhin.

 

An der Außeneinheit habe ich versucht die Fehlercodes auszulesen. Ich kam mit der Anleitung nicht ganz so klar, wobei ich nicht wirklich viel drücken kann. Gehe ich auf dia zeigt er mir folgendes an im o Menü an:

o11

o17

o20

o21

 

im A Menü zeigt er mir nur A 8 an.

 

Hilft das vielleicht weiter?

 

Betsen DANK!!!!

IMG_0585.jpeg

Hallo @mr_twin1 

 

Die Erklärung der Fehler können Sie der Airwell-Dokumentation entnehmen, die ich Ihnen bereits am 03.12.2024 um 18:08 Uhr zugesandt habe.

 

2025-01-24 19_15_31-airwell navodila.pdf (ZAŠČITENO) - Adobe Acrobat Reader (64-bit).png

2025-01-24 19_16_08-airwell navodila.pdf (ZAŠČITENO) - Adobe Acrobat Reader (64-bit).png

2025-01-24 19_17_01-airwell navodila.pdf (ZAŠČITENO) - Adobe Acrobat Reader (64-bit).png

 

VG

Danke für den Tipp! 🙂 ok, also dann muss ich noch mal messen. Aber eigentlich habe ich schon alles durch. 

Top-Lösungsautoren