Hallo zusammen, 

 

bei uns wurde am 20.12. die Wärmepumpe in Betrieb genommen:

Vitocal 200G BWC 201.B10

7970996401060127

leider läuft nach der Inbetriebnahme durch Viessmann, die Anlage nicht problemfrei. 

1. Vitotrans 353 lief im Notbetrieb, was ich dann auf Normalbetrieb gestellt habe. 

2. seit dem kommt die Vorlauftemperatur für den Heizkreis jedoch nicht mehr über 21 Grad. Egal welche Heizkurve oder gewünschte Innenraum Temperatur eingestellt wird. 
Stellventile sind alle offen. Problem ist, dass der Stellmotor am Mischer immer auf „kalt“ fährt. Diesen abgenommen und händisch auf „warm“ gestellt, steigt die Temperatur zügig an. 

Kann das irgendwie mit der geänderten Einstellung am Vitotrans zusammenhängen?  Welche Sensoren werden im Notbetrieb außer Funktion gesetzt? 

3. Hohe Taktung des Verdichters: 220h Betiebsstunden und 630 Starts? Ist das normal? 

Bilder aktuell, mit händisch eingestelltem Mischer.

 

leider ist der Fachbetrieb da auch ratlos und hier hat eventuell jemand eine Idee. 

Danke

 

Gerald

IMG_8612.png

IMG_8613.png

12 ANTWORTEN 12

Hallo,

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7970996

 

geh bitte in das Servicemenü und rufe den Aktoren Test auf und fahre manuell den Mischer Auf und Zu und schaue ob er das richtig macht.

Ich würde hier FransO zustimmen. Vermutlich sind am Mischer bzw.an der Klemme nur die zwei Kabel vertauscht.

Hallo, vielen Dank schon mal für die Hinweise. Den Aktorentest habe ich durchgeführt, da macht der Mischer was er soll. (Auf/Zu) 

 

Welcher Sensor ist denn maßgebend für die Stellung des Mischers? Sofern sich das so leicht beantworten lässt. 

so lange die Sollttemperatur nicht erreicht ist, müsste dieser doch auf “offen” stehen.

 

Danke für das Feedback 

 

Stimmt, abhängig von Solltemperatur - Vorlauftemperatur soll die Mischer mehr (hebel nach rechts) oder weniger (hebel nach links) öffnen. Schau mal ob dass stimmt and wenn nicht kanst du die Drehrichtung ändern.

FransO_0-1736690618254.png

 

Wunderbar dann passt das schon mal.

Jetzt prüfst du Soll und Ist Wert der Vorlauftemperatur.

 

 

Sollwerte.PNG

Hallo, die Werte sind stark abweichend, siehe Bilder. 

Mischer läuft aktuell wieder über den Motor und die Temperatur fällt stetig. 

IMG_8631.jpeg

IMG_8630.jpeg



danke

gerald 

Wie ist die Stand der Hebel unter der Mischer, nach links oder nach rechts?

ok muss mich entschuldigen, habe den Aktorentest im

demontierten Zustand gemacht und da sah es so aus als wäre alles richtig. Habe es nochmals gemacht und die Richtungen waren vertauscht. Stecker einmal gedreht und jetzt fährt der Mischer auch auf. Werde mal beobachten wie sich die Anlage nun verhält, auch im Bezug auf Taktungen etc. 

 

Danke euch für die Hilfe und entschuldigt den Umweg zur Lösung 

 

 

Die Verwechslung ist offenbar so häufig, dass sie sogar im Installationshandbuch erwähnt wird: Wenn die Drehrichtung falsch ist, drehen Sie den Stecker um.

>>Inbetriebnahme durch Viessmann,

 

Das ist aber schon mega peinlich, für den Preis der hier aufgerufen wird.

Da solltest du deinen "Fachbetrieb" mal freundlich darauf hinweisen und dass du wegen dem Ärger die 1. Wartung kostenlos  haben möchtest.

Die Liste ist ja noch länger:

 

Vitotrans lief im Notbetrieb, Temperaturwächter nicht korrekt angeschlossen, bzw. ohne Funktion, Mischer Anschlüsse vertauscht…alles leider bei Inbetriebnahme nicht aufgefallen und  korrigiert wurden.  

hoffe, dass die Anlage jetzt zumindest sauber läuft.  Ist es normal, dass es länger dauert bis die Vorlauftemperatur erreicht wird? Steht jetzt bei 29grad und sollte 34 sein, habe gestern Nachmittag den Stecker am Mischer gedreht.