Hallo Zusammen, benötige Unterstützung.
19137 Verdichterstarts in 4553 h . Wie kann ich die Anlage richtig einstellen.
Hallo,
1. alle Raumthermostate 2-3 Grad wärmer einstellen wie eigentlich gewünscht.
2. Heizkurve anpassen, bis die eigentlich Raumwunschtemperatur erreicht wird ( --> Viessmann Youtube Video)
parallel zu 2. sollte man prüfen, ob das Überströmventil korrekt eingestellt ist und nicht dauerhaft zu einer Rücklauf- Anhebung führt.
VG
wie lange/wieviel Jahre ist die WP schon in Betrieb?