Hallo Zusammen, benötige Unterstützung. 

IMG_4569.jpeg

 19137 Verdichterstarts in 4553 h . Wie kann ich die Anlage richtig einstellen. 

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

1. alle Raumthermostate 2-3 Grad wärmer einstellen wie eigentlich gewünscht.

2. Heizkurve anpassen, bis die eigentlich Raumwunschtemperatur erreicht wird ( --> Viessmann Youtube Video)

 

parallel zu 2. sollte man prüfen, ob das Überströmventil korrekt eingestellt ist und nicht dauerhaft zu einer Rücklauf- Anhebung führt.

 

VG 

wie lange/wieviel Jahre ist die WP schon in Betrieb?