Vitocal 200 Außeneinheit friert ein und schaltet ab

Hallo, meine Vitocal 200 Einheit friert bin in 30 Minuten in den letzten paar Tagen ein und erzeugt dann bei meiner Anlage (Vitocal 222-S) die Fehlermeldung 0A

Woran kann das liegen? Ist da eventuell zu wenig Kühlflüssigkeit vorhanden?

Hat jemand eine andere Erklärung?

Also Kühlflüssigkeit scheint nicht ausgetreten zu sein.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo sparky00,

die Meldung 0A plus das Einfrieren der Außeneinheit hat in der Regel nichts mit Kältemittelmangel zu tun. Ich empfehle dir, hier genauso vorzugehen wie ich es dir in deinem anderen Beitrag beschrieben habe.

http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/topic/qaq-p/31281

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo sparky00,

die Meldung 0A plus das Einfrieren der Außeneinheit hat in der Regel nichts mit Kältemittelmangel zu tun. Ich empfehle dir, hier genauso vorzugehen wie ich es dir in deinem anderen Beitrag beschrieben habe.

http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/topic/qaq-p/31281

Beste Grüße °fl