abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 200 A mit EA1 per SG an PV Speicher - kein Anlauf

Hallo zusammen,

 

wir haben eine Vitocal 200-A AWCO-AC201.A07 die mit unserem SENEC Home V3 PV-Wechselrichter/Speicher verbunden ist.

In der Vitocal wurde vom Heizungsbauer die EA1 Erweiterung zum Anschluss der PV verbaut und die entsprechende Verbindung hergestellt. Die Smart Grid Kontakte der PV laufen auf DE2 (3/4) und DE3 (5/6) der EA1. (siehe Bilder)

 

SENEC

SENEC.jpg

EA1

EA1.jpg

 

Nun besteht folgendes Problem:

- Die PV meldet Überschuss und gibt über die beiden SG ready Kontakte das Signal für "Anlaufbefehl"

- An der EA1 liegt zu diesem Zeitpunkt zwischen 3/4 und 5/6 jeweils 10V an (heute Mittag gemessen), also Signal = "1"

- es passiert nichts in der Wärmepumpe, kein Anlauf, nirgendwo ein SG Sybmol oder sonstiges

 

Zur Einstellung der Vitocal:

7E80: 1

7E82: 1

7E91: 80

7E92: 50

7E93: 0

7E95:0

 

Hat jemand eine Idee wo hier das Problem liegen könnte?

Vielen Dank im Voraus!

 

Grüße

Manu

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Und zusätzlich messen, ob nach dem Abklemmen an den SG-Anschlüssen am Wechselrichter Spannung anliegt. Wenn ja, geht das so nicht, dann muss ein Relais dazwischen. Die EA1 benötigt potenzialfreie Kontakte.

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Manu90,

 

hat dein Fachbetrieb es mal mit einer Brücke zwischen 3 und 4 bzw. 5 und 6 getestet? Wurde die EA1 über 7010 auf 1 freigegeben?

 

Viele Grüße
Flo

Und zusätzlich messen, ob nach dem Abklemmen an den SG-Anschlüssen am Wechselrichter Spannung anliegt. Wenn ja, geht das so nicht, dann muss ein Relais dazwischen. Die EA1 benötigt potenzialfreie Kontakte.

Gruß
Heizing

Guten Morgen,

 

Danke für die Rückmeldungen.

Tatsächlich hat sich ein Elektroniker die Sache auch nochmal angeschaut und festgestellt, dass die Relais im Wechselrichter nicht richtig montiert waren.

Das Problem ist behoben und jetzt funktioniert es.

 

Viele Grüße

Manu

Danke für die Rückmeldung, dann noch viel Erfolg.

 

Gruß

 

Heizing

Gruß
Heizing
Top-Lösungsautoren