Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 200-A AWCO-AC201.A07 die mit unserem SENEC Home V3 PV-Wechselrichter/Speicher verbunden ist. In der Vitocal wurde vom Heizungsbauer die EA1 Erweiterung zum Anschluss der PV verbaut und die entsprechende Verbindung hergestellt. Die Smart Grid Kontakte der PV laufen auf DE2 (3/4) und DE3 (5/6) der EA1. (siehe Bilder) SENEC EA1 Nun besteht folgendes Problem: - Die PV meldet Überschuss und gibt über die beiden SG ready Kontakte das Signal für "Anlaufbefehl" - An der EA1 liegt zu diesem Zeitpunkt zwischen 3/4 und 5/6 jeweils 10V an (heute Mittag gemessen), also Signal = "1" - es passiert nichts in der Wärmepumpe, kein Anlauf, nirgendwo ein SG Sybmol oder sonstiges Zur Einstellung der Vitocal: 7E80: 1 7E82: 1 7E91: 80 7E92: 50 7E93: 0 7E95:0 Hat jemand eine Idee wo hier das Problem liegen könnte? Vielen Dank im Voraus! Grüße Manu